Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči?

(1/3) > >>

Lukáš Jůzl:
Mám v objektu blízko trafa podružný rozvaděč, kde je vypočítáno Ik“=7kA. Byla tady chybně stanovena vypínací schopnost jističů na 6kA. Dotaz je, zda-li postačí, pokud se změní jištění přívodního kabelu z jističe na pojistky (CYKY 4x16, 63B/3 -> 63A gG),  které omezí tento proud na jakoukoliv hodnotu pod 6kA (v tomto případě cca 4kA).
V Sichru to vypadá ok, ale jde mi o to, jestli takto mohu porovnávat špičkovou hodnotu omezeného proudu 4kA a efektivní hod. Icn 6kA. Popř. zda-li musím vzít v úvahu ještě něco jiného?

Nebo je potřeba vyrobit rozvaděč s přístroji stavěnými na 10kA?

Miroš Jan:
Tak sem hoď výpočet ze SICHRU, ať se podíváme. :)

Lukáš Jůzl:
Přikládám výpočet s 2 variantami jištění kabelu  :)

Miroš Jan:
Osadil bych pojistkový odpínač OPV14/3 a pojistky PV14/63A.
Nemáš jištění na primární straně toho distribučního trafa. :)

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Miroš Jan  01.01.2019, 22:04

Osadil bych pojistkový odpínač OPV14/3 a pojistky PV14/63A.
Nemáš jištění na primární straně toho distribučního trafa. :)




Pokud vím, Sichr s jištěním na straně vn nepočítá.

A s těma pojistkama bych šel co nejvýš, ať je neběháte furt měnit. Místo vypínače pak dát jistič. Teoreticky to omezí i 200A gG, ale to je na větší odpínač FH1. Pro malý PV odpínač je to maximum 125 A gG.