Jak zrevidovat změnu proudové hodnoty tarifního jističe u staršího rozvaděče?
Jirka Š. Svejkovský:
U ČEZ Distribuce je změna hodnoty hl. jističe brána jako zásah do neměřené části. A tudíž i jako důvod trvat na uvedení elektroměrovéh o rozvaděče do souladu s platnými připojovacími podmínkami.
Někdy stačí změna průběžného připojení PEN za centrální, jindy se výměně celé rozvodnice nevyhnete.
Miroš Jan:
Citace: BlazaJS 31.12.2018, 19:19
U staršího rozvaděče elektroinstala ce (plechová bedna, ve které jsou elektroměr a jističe osazeny na elektoměrové desce) byla provedena výměna tarifního jističe dle nové smlouvy za jistič s vyšší proudovou hodnotou. Distributor přirozeně požaduje revizní zprávu na provedenou výměnu. Jak se lze k revizi takového zařízení, které nemá výrobní štítek, postavit? Od zařízení samozřejmě neexistuje výchozí revizní zpráva, navíc se jedná o zařízení "home made" jak se to před třiceti lety dělalo. Lze takovou výměnu považovat za zásah, na základě kterého může distributor požadovat dodržení aktuálních připojovacích podmínek, i když zařízení bylo uvedeno do provozu nějakým způsobem kdysi v minulosti?
Co takhle foto toho elektroměráku?
Vít Rotrekl:
Pošlete foto rozvaděče.
A pak doporučuji sehnat RT/elektrikáře, který tyto práce dělá ve vašem okolí a bude znát místní poloměry.
V podstatě se mohou stát tři věci:
1) rezolutní ne, tzn. rekonstrukci elektroměrovéh o rozvaděče
2) možná ne, jestli bude mít čas a chuť dělat pokusy, tak může zkusit vyměnit pouze jistič a doufat že to technik ČEZu zaplombuje
3) Projde to. Elektrikář bude vědět, že to "projde" a bude to levně rychle...
Nevíme jak ten ER vypadá, ale obávám se že bude nutné postupovat podle bodu 1).
Jan Bocek:
Citace: BlazaJS 31.12.2018, 19:19
U staršího rozvaděče elektroinstala ce (plechová bedna, ve které jsou elektroměr a jističe osazeny na elektoměrové desce) byla provedena výměna tarifního jističe dle nové smlouvy za jistič s vyšší proudovou hodnotou. Distributor přirozeně požaduje revizní zprávu na provedenou výměnu. Jak se lze k revizi takového zařízení, které nemá výrobní štítek, postavit? Od zařízení samozřejmě neexistuje výchozí revizní zpráva, navíc se jedná o zařízení "home made" jak se to před třiceti lety dělalo. Lze takovou výměnu považovat za zásah, na základě kterého může distributor požadovat dodržení aktuálních připojovacích podmínek, i když zařízení bylo uvedeno do provozu nějakým způsobem kdysi v minulosti?
Ten, kdo tu výměnu provedl, tak měl v ě d ě t a znát, co to vyžaduje ......zřejmě bude platit bod 1) v posledním příspěvku.
Miroš Jan:
V příloze foto jističů před elektroměrem.
Odběrné místo zřízeno 1993. Muselo se předělet.