Jaký vybrat hl. jistič do elektroměr. rozvaděče na 315A?

<< < (2/4) > >>

Miroslav Minařík:
Citace: Miroslav Minařík  05.12.2018, 09:15

Nevím proč, ale nemohu se ubránit potřeby se zeptat co za profesi se ptá.

A krom toho, proč se neobrátíte na projektanta? Revizní technik dělá revize, nikoliv návrhy a změny.

Vlado Konrád:
Všetko zariadi projektant. Púšťate sa na tenký ľad. Požiadajte o navýšenie MRK ,  ak ju nedostanete, lebo na nn strane je +100 A dosť ,nebudete to vedieť riešiť v primeranej cene. To je výkon ktorý sa štandardne ťahá z trafostanice a ER býva umiestnený v jej blízkosti. Kto by platil vaše straty. BH630 spínací blok je ok, spúští je k nemu hafo, projetnat a distribučná určia aká. Neplombujú sa vývody, ale celá čelná doska, MTP a skúšobná svorkovnica.

Miroš Jan:
Citace: Jiří_Hrubý  05.12.2018, 13:44

Odkdy lze použít 160A blok, notabene s 63A spouští pro 315A?
Je docela podstatný rozdíl mezi IR a Ii, takže to béháčko byla nakonec správná volba.


No jo. Omluva. :-[
To je tak, když dělám pět věcí najednou.
BH630 je ta správná volba. :)

Miroš Jan:
Citace: Frantata  04.12.2018, 20:51


V elektroměrovém rozvaděči budeme navyšovat max. proud hl. jističe z 250A na 315A. Nevíme si pořádně rady s pár věcmi, aby vše splňovalo veškeré připojovací podmínky pro ČEZ.




To už má vyjádření od ČEZu, kde je schváleno navýšení proudové hodnoty jističe před elektroměrem?


Pojistky se vymění z 250A na 350A. Problém je, že 350A se již nevyrábí, je jen 355 A.
Bude to takhle v pořádku?

PNA2/315AgG nebo 350A gG ;)


V připojovacích podmínkách na stránkách ČEZu, je to snad jasné.
Nebo co není jasné v těch podmínkách?



Frantata:
Doplnění:

ano, už máme od ČEZu schválené navýšení proudové ochrany před elektroměrem. Sice je to hraniční, ale schváleno to je.

Děláme to pro firmu, která jen šetří, na nějaký návrhy kašle atd, v okolí není nikdo, kdo by tomu skutečně rozuměl. Vím, že je to na prd, ale už to nezměním.

Elektroměrový rozvaděč je malý, firma ho rozhodně nechce měnit.
Transformátory sem nechal vyrobyt stejné velikosti a stejného typu, jen na 315A.
Ohledně tech pojistek, máme tam OEZ PLNA2 gG 315. Revizák řekl, že tam máme dát 350A, ale teď se vyrábějí již jen 355A. I když 350A se dají ještě sehnat. Ale on neví, jeslti by tam měly přijít ty nebo ony. Proto se ptám, jestli víte něco víc.

Původní Modeion na 250A se tam vejde jen taktak. Větší modeion je vyšší cca o 5 cm, což znamená, že se tam nevejde, musely by se vybourat nějaké cihly a znovu zazdít. Proto jsem navrhoval ten Noark, který je menší. U obou dodaz to plombovací lanko na hodnotu proudu.
Větší problém spíš řeším, jak uchytitpřívody . Spodní vodiče uchytím vřetenovýmo svorkami, předpokládám, že vodiče zůstanou původní. Problém vidím s těho horními Cu páskami, nevím, jeslti půjdou do vřetenových svorek nebo do něčeho jiného, ještě musím otevřít ten kryt.

Spíš jsem se chtěl zeptat, jakou verzi toho modeionu nebo jiného vybrat. Hlavně jakou hodnotu z tohole vybrat. Nikdo u nás nic neví:

menovitá mezní zkratová vypínací schopnost / 230 V    60 kA/100 kA
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost / 400 V    36 kA/65 kA
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost / 500 V    20 kA/35 kA
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost / 690 V    15 kA/20 kA
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost / AC 415 V    75 kA/140 kA

Zase Noark nabízí na výběr pouze z tohoto, tak nevím, jestli by byl ČEZem také uznán:
Vypínací schopnost   N: 50 kA  nebo   H: 100 kA

Nyní posílám fotky pro představu:















Budu rád za jakékoliv postřehy.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana