Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?

<< < (3/3)

wamper:
HOP je opačné straně domu (30m vzdušnou čarou + dvě patra).
Firma, která by to asi měla realizovat, zmínila pouhé připojení CYKY z podružného rozvaděče, tak chci znát názor odborníků. Sám to montovat určitě nebudu  ;)

Javorsky:
Kdyz je panel opravdu v ochrannem uhlu hromosvodu a v dostatecne vzdalenosti, pak doinstalujte koordinovanou ochranu pred prepetim v cele trase napajeni panelu.
Jestlize vychazi i smycka, pak mi nejak unika nutnost dalsiho ochranneho vodice k pospojeni.
Ale mozna jen malo informaci.

Miroslav Revús:
Tiež by bolo vhodne zamysliť sa nad veľkosťou unikajúcich prúdov zo spínaného zdroja, prípadne harmonickými tečúcimi cez N vodič. Aby tá CYKY 1,5 nebola málo.
V prípade vysokých unikajúcich prúdov má extra vodič PE svoje opodstatnenie.