Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
wamper:
LED panel o rozměrech cca 4000 x 2000 mm má být umístěn mezi okny na štítové straně
dvoupatrového domu se sedlovou střechou, na svařovaném ocelovém rámu připevněném na fasádě.
Zařízení bude v ochranném prostoru hromosvodu. Připojení z podružného rozvaděče na patře, délka kabelu z rozvaděče k panelu cca 15 m.
Elektroinstala ce je z roku 1997, přepěťové ochrany nejsou instalovány. Špičkový příkon LED panelu cca 4,5 kW, průměrný 1,5 kW.
Bude stačit připojení kabelem CYKY 5x4 mm2 přes kombinovaný chránič s jističem
4P-B20A-30mA-10kA, s připojením ocelového rámu k vodiči PE?
Jde o to, jestli bude třeba tahat další vodič(e) pro připojení k zemnící soustavě nebo postačí jen kabel CYKY.
Vladimír Štemberg:
Uvedl jste málo údajů pro zodpovězení vašeho dotazu. Je panel určený do venkovního prostředí? Jaké má krytí?Je to spotřebič třídy I nebo II? Má někde na krytu vnější uzemňovací svorku? Co je uvedeno v návodu?
Pokud máte na připojení panelu projekt, není co řešit. Pokud projekt není, mohu uvést jen obecné informace. Situaci na místě jsem neviděl, vycházím jen z vašeho neúplného popisu.
Přívodní kabel CYKY 5x4 není navržen optimálně. Pokud je panel napájen trojfázově, stačil by kabel 5x1,5 (případně 5x2,5, pokud jsou v místě pripojení horší impedanční poměry) a jistič 3x10A. Pokud je panel napájený jednofázově, stačil by kabel 3x4 a jistič 20A jednofázový. Silnějším kabelem sice nic nezkazíte (pokud projde ucpávkou na svorkovnici panelu a půjde připojit do svorek), ale cenový rozdíl není zanedbatelný. Vzhledem k tomu, že panel bude připojený napevno, není nutný proudový chránič. Spíš bych doplnil přepěťovou ochranu, LED panel 2x4 m není levný a na přepětí je citlivý.
Pokud rám přesahuje na obvodu panel a propojení rámu s hlavní uzemňovací přípojnicí nebo uzemňovací soustavou domu (nikoliv na svod hromosvodu, to by mohlo být kontraprodukti vní) je možné, určitě bych to udělal, a to vodičem o dostatečném průřezu, Cu minimálně 10 mm2, FeZn 8 mm. Proti ceně panelu je pořízení uzemnění za babku. Pokud bude panel blízko štítu domu, rám bude schovaný za panelem a výrobce panelu neuvádí nic jiného, nemá přizemnění rámu velký význam. Pokud má panel vnější uzemňovací svorku, znamená to, že výrobce s přizemněním počítá a panel určitě přizemněte co nejsilnějším vodičem, který se vejde do svorky.
wamper:
Panel má krytí IP 65 z přední strany a ze zadní IP 54. Třídu spotřebiče nevím, vnější uzemňovací svorku nemá. Ocelový rám nepřesahuje profil LED panelu, pouze na spodní hraně panel "sedí" na L profilu. Projekt není. Vzdálenost panelu od jímací soustavy na hraně střechy je cca 3,5 m, od svodu hromosvodu cca 4 m.
Vodič ŽZ CU 10 mm2 se natáhne s přívodním kabelem a připojí se k nosnému rámu a k PEN svorkovnici v podružném rozvaděči. Nebude použit proudový chránič.
Případná přepěťová ochrana - stupeň 2 do podružného rozvaděče.
Ještě je tu varianta tažení přívodu půdním prostorem - znamenalo by to umístit kabely do kovové trubky?
Vít Rotrekl:
Citace: wamper 28.11.2018, 19:51
Ještě je tu varianta tažení přívodu půdním prostorem - znamenalo by to umístit kabely do kovové trubky?
Spíše bych:
- udělal na fasádě nový svod na uzemnění, NE NA SVOD HROMOSVODU, přímo z toho kovového rámu, na kterým to bude viset - svorek a možností jak to připojit je mraky
- natáhnul CYA 16 ZŽ, místo 10 - kterou bych jednak uzemnil tu bedýnku níže napsanou a druhak "zemnící" stranu svodičů
- hned za zeď do prostoru půdy osadil svodiče přepětí TI + TII, nejlépe do řádně uzemněné plechové bedýnky (např skříňka WSM vhodné velikosti), kdyby vopravdu do toho panelu uhodilo, tak ať se svodič nerozprskne po zaprášené půdě.
Jiří Schwarz:
Když budu velkej rejpal, budu přemýšlet o protokolu o určení vnějších vlivů...
Co kdyby to vyšlo jako prostor zvlášť nebezpečný?
Tam by mě jako "dvě ochranná opatření" nestačil kombinovaný jističochránič