Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části?

<< < (2/3) > >>

Jan Hájek:
Jak DEHNventil, tak DEHNshield mají jiskřiště, která jsou doplněna o obvod (paralelní) zrychlující jejich zapálení, v tomto obvodu se sice varistor vyskytuje, ale není určený pro vedení bleskového proudu. Veškerou práci v obou dvou případech udělá jiskřiště.
DEHN: Nad otázkami ochrany dle ČSN 33 2000-4-443 ed.3
DEHN: Svodič přepětí SPD typu 1 – vlnolam bleskových proudů

Radek Červený:
 (poklona)  za doplnění a opravu. V praxi je potvrzené, že pokud někde uvedu v žádosti o vyjímku Dehn ventil, Eon s tím nedělá problém a vyjímku schválí.

Pavel Horský:
Citace: Radek Červený  15.11.2018, 09:37

(poklona)  za doplnění a opravu. V praxi je potvrzené, že pokud někde uvedu v žádosti o vyjímku Dehn ventil, Eon s tím nedělá problém a vyjímku schválí.

Zdenek Skotnica:
Otázka k tématu. Je velký průser pokud s SPD 1+2 vede k HOP kabel s průřezem jen 6. Délka cca 1m.

Zdenek Skotnica:
Citace: Zdenek Skotnica  15.11.2018, 17:00

Otázka k tématu. Je velký průser pokud z SPD 1+2 vede k HOP kabel s průřezem jen 6. Délka cca 1m.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana