Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části?

(1/3) > >>

Jiří Pečánka:
Elektroměrový rozvaděč na hranici pozemku ve sloupku. Hlavní rozvaděč v tech. místnosti.
Délka vedení mezi ER a HR 18m.
Klasicky do ER TN-C, z ER do HR TN-S.
Zemnič bude základový se čtyřmi vývody pro hromosvod a jedním pod HR z podlahy.

Varianta 1
Do ER svodič tř. I do neměřené části a do HR svodič tř. II (3+1)

Varianta 2
Jeden kombinovaný svodič I+II zapojení 3+1.

Jaká varianta je správně?

Jan Hájek:
Kombinovaný do HR. Třeba DEHNventil TNC před rozdělení, nebo DEHNshield.

Javorsky:
Z vasi otazky pan Pecanka soudim, ze chcete zabranit vstupu prepeti z distribucni site na svuj pozemek jiz na jeho hranici primo v ER, nejlepe jeste pred elektromerem, pricemz osetreni až v HR domu je pro vas z nejakych duvodu neprijatelne. Ma to nekolik uskali.
V nemerene casti uvnitr ER to pujde jen po dohode s distributorem, a nejspis je taky vas ER jednim ze serie typizovanych vyrobku, ktery na montaz svodice nebude upraven. Neslavna moznost je pridavny rozvadec, z prakticke stranky bude ale jiste vyloucena. Take neni jiste, zdali je privod do ER ulozen spolecne se zemnicem.
Pro vas by bylo resenim ozelet neosetrenou cast mezi ER a domem, a kombinovany svodic umistit co nejblize mista vstupu kabelu do domu. Idealne by se v tomto miste mel nachazet i vyvod ze zakladoveho zemnice.

Radek Červený:
Obvykle z analýzy rizik vyplyne nutnost instalace svodiče na rozhraní zón, tedy zpravidla u vstupu do objektu. Nevím, co vás vede k instalaci do ER 18 metrů před domem, ale pokud k tomu nějaký důvod máte, je nutné vyžádat k této instalaci souhlas distributora. Např. Eon už upravil i připojovací podmínky, které již řeší i podmínky instalace svodičů přepětí v neměřené části.
Obvykle u Eonu nemám se souhlasem problém, pakliže splním jejich požadavky. Jedním z nich je podmínka sériově zapojeného varistoru a jiskřiště u svodičů tř. 1+2, tyto požadavky bez problémů plní např. Dehn ventil, který nám Eon bez potíží schvaluje.

Vít Rotrekl:
Citace: Radek Červený  13.11.2018, 08:06

Jedním z nich je podmínka sériově zapojeného varistoru a jiskřiště u svodičů tř. 1+2, tyto požadavky bez problémů plní např. Dehn ventil, který nám Eon bez potíží schvaluje.


Trošku tě opravím. V DEHN ventil není jiskřiště v sérii s varistorem, ale pouze "chytrý" jiskřiště RADAXflow.  ;)

Navigace