Podľa akej normy postupovať pri revízii staveniskového rozvádzača?

(1/4) > >>

Ladislav Husár:


Dostal som za úlohu vykonať revíziu staveniskového rozvádzača.
Chcel by som sa poradiť, podľa akej normy postupovať?
Uvažujem správne poňať staveniskový rozvádzač ako el. spotrebič -(predlžovák) a revíziu vykonať aj mimo stavby, tj ako samostatného spotrebiča tzn, izolačný stav, spojitosť ochranných obbvodov, vypínací čas prúdových chráničov atď,.. v zmysle STN 331610 a STN EN 61439-4? Alebo je nutné staveniskový rozvádzač revidovať ako el. inštaláciu vrátane prívodného napájacieho vedenia, merania odporu uzemnenia, impedancie atď, čo je možné reálne vykonať až po osadení rozvádzača na budúce stavenisko?

Milan Hudec:
By mne zajímalo proč furt chce kde kdo za každou cenu měřit izolační stav čehokoli, to fakt není olympijská disciplina (dance)

Ladislav Husár:
Citace: Milan Hudec  30.10.2018, 23:30

By mne zajímalo proč furt chce kde kdo za každou cenu měřit izolační stav čehokoli, to fakt není olympijská disciplina (dance)


P. Hudec a prečo nie? odkazujú nato všetky normy týkajúce sa či už el. Inštalácíi ako aj spotrebičov, náradia,...strojov. Meranie izolácie mi príde celkom logické.

Jan Bocek:
Myslím, že 331600 nemá se stavebním rozvaděčem nic společného.  I přesto, že mnohé měřící i kontrolní metody jsou společné.

Vyrobený stavební rozvaděč má svůj měřící protokol a prohlášení o shodě, který vystaví výrobce. Není na tom co revidovat.

Na stavbě ale stavební rozvaděč je součástí elektrického zařízení, které se musí zrevidovat před uvedením do provozu jako celek.

Pokud se stavební rozvaděč ze stavby vrací zpátky do firmy, tak se musí zase kontrolovat a repasovat. To by mělo být zaznamenáno v jeho "průvodní" dokumentaci. V podstatě by měl mít náležitosti při dalším výdeji na stavbu jako rozvaděč nový.

U stavebních rozvaděčů zalitých vodou se někdy měří hodnota izolačního odporu při vysoušení až do okamžiku, kdy to je již hodnota dobrá. V jiných případech se tato hodnota obvykle jen zapisuje.....n ěkteří píší, že je vyšší než 20 M, jiní že je vyšší než 200 M. A přitom o zkratovém proudu ani zmínka.

Radim Strycharski:
Citace: Ladislav Husár  30.10.2018, 11:41

Alebo je nutné staveniskový rozvádzač revidovať ako el. inštaláciu vrátane prívodného napájacieho vedenia, merania odporu uzemnenia, impedancie atď, čo je možné reálne vykonať až po osadení rozvádzača na budúce stavenisko?

Toto je správně. Revize má smysl až po připojení.Je velice úsměvné, když přijde stavbyvedoucí a mává platnou revizí na rozvaděč a ještě znalecky dodá, že má ještě dost času do konce stanovené platnosti revize půl roku.