Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 22.10.2018, 09:29
Problém je v tom, že revizák na hromosvody je každý, kdo má E2. Za doby platnosti ČSN 34 1390 to ještě jakštakš fungovalo. Dneska bych trval na E3.
Jirko, chyby na fotografii by měl najít v podstatě každý elektrotechnic ky založený jedinec bez ohledu na "titul".
Pro tazatele by bylo ideální pokud by dotyčný revizák na tomto vlákně podiskutoval s kolegy, kteří se v problematice skutečně vyznají a takto si svůj názor obhájil.
Veselský:
Citace: Milan Hudec 22.10.2018, 09:17
Proboha nespletl jste se?, byl to skutečně revizní technik na hromosvody?
Přehlédnout takovou prasárnu, ale pozor ejhle trvat na zkušební svorce, která tam bude provždy na houby je fakt výkon (dance)
Nespletl jsem se, je to tenhle člověk
https://www.firmy.cz/detail/2278766-martin-uher-nova-ves-u-svetle.html
Pro jistotu dodám, že vodič AlMgSi není nikde zazděn, to co vede na fotografii do země, je púvodní pozinkovaný ocelový vodič o průměru 10mm, který měl původně délku cca 2m a zedníci ho tahle zkrátili, s tím, že to mohu zabetovat a budu to "mít hezký".
Milan Hudec:
Klasických a aktivních, to mě stačí.
Michal Šenkýř:
Mám pocit (možná už špatně vidím), že na svém domě pan RT hromosvod nemá. Ale může to být blbá fotka. https://mapy.cz/s/39DHG
Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec 22.10.2018, 14:16
Klasických a aktivních, to mě stačí.
Jasně!
Pilně se stará o to, aby statistika "selhání" obou provedení byla vyrovnaná a aby tím zajistil "prodejnost" bambulí (zle)