Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
František Šohajda:
Na tom kříži uprostřed je HDO? Je plombované distributorem ...!
Pokud tam je , schází jistič pro něj.
Asi bych to celé předělal!
Jirka Š. Svejkovský:
A především se tam nachází věci (obvody), které v ER nemají co dělat. Je to klasické provedení, co jsem tak viděl na vesnicích, dnes ale nepřípustné.
Vít Rotrekl:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 18.10.2018, 07:08
A především se tam nachází věci (obvody), které v ER nemají co dělat. Je to klasické provedení, co jsem tak viděl na vesnicích, dnes ale nepřípustné.
Jirko dovolím si nesouhlasit.
Tady v rajonu EON, může být elektroměrový rozvaděč v jednom kuse s okruhovým rozvaděčem. Ale musí to být "oddělené". Tedy plombovatelná část a vývodováý část. Teď v úterý jsme s Radkem takovej rozvaděč dělali.
Fotka v příloze. Pravá půlka je plombovatelná, levá půlka je okruhová. S takovýmto řešením nemá EON problém. Ani s tím DEHN ventilem před elektroměrem. Rozvaděč je nechanej vyrobit na míru, podle velikosti původního rozvaděče. Jen drobný doseknutní otvoru a vše cajk.
Rozvodak:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 18.10.2018, 07:08
A především se tam nachází věci (obvody), které v ER nemají co dělat. Je to klasické provedení, co jsem tak viděl na vesnicích, dnes ale nepřípustné.
Budu citovat PP ČEZ distribuce (předmětný RZ):
Bod 8.
Podružné elektroměry a jiné přístroje pro instalační rozvod se umísťují do samostatného rozvaděče nebo samostatné části
elektroměrovéh o rozvaděče (mimo plombovatelnou část rozvaděče měření) a zapojují se vždy za elektroměry pro fakturační
měření. K ovládání tarifu podružného elektroměru nelze použít ovládací vodič z fakturačního měření.
U PRE je kupříkladu uvedeno že lze užít sestavu více elektroměrovýc h a přístrojových desek.
Z mého pohledu je to na vesnicích praktické ve starých instalacích. V případě problému se závada hledá v jedné skříni.
Rozvodak:
Citace: Vít Rotrekl 18.10.2018, 09:17
Jirko dovolím si nesouhlasit.
Tady v rajonu EON, může být elektroměrový rozvaděč v jednom kuse s okruhovým rozvaděčem. Ale musí to být "oddělené". Tedy plombovatelná část a vývodováý část. Teď v úterý jsme s Radkem takovej rozvaděč dělali.
Fotka v příloze. Pravá půlka je plombovatelná, levá půlka je okruhová. S takovýmto řešením nemá EON problém. Ani s tím DEHN ventilem před elektroměrem. Rozvaděč je nechanej vyrobit na míru, podle velikosti původního rozvaděče. Jen drobný doseknutní otvoru a vše cajk.
Jo takhle by měla vypadat profi náhrada sestavy desek, jednodušše, elegantně a čistě.