Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
Milan Hudec:
Tak pro mikrovlnku vždy zvláštní okruh a řádně chráněn proti přepětí a nejlépe s vf filtrem.
Ivan Polínek:
Pro upřesnění uvedu jak píše kolega Horský o ČSN 332130:
-pro pevně připojené jednofázové el. spotřebiče o příkonu 2000kA a více se zřizují samostatně jištěné obvody, čl.5.4.1
- pro všechna plánovaná elektrická zařízení s příkonem 2kW a více se navrhují samostatné obvody, i když se připojují vidlicí do zásuvky. čl. 7.7.5 (myčka, pračka, trouba, dvouplotýnkový vařič)
- na zásuvkové obvody lze podle potřeby pevně připojit jednoúčelové spotřebiče pro krátkodobé použití do celkového příkonu 2000VA. čl. 5.3.1, tab. 5 pozn 3
- u spotřebičů, kde to předepisuje výrobce v návodu k montáži musí být samostatný okruh čl. 5.3.13
- u zásuvek nepřístupných laické veřejnosti a zásuvek pro speciální druh zařízení -výpočetní technika, chladící a mrazící zařízení potravin velkého objemu nemusí být proudový chránič čl. 5.3.12
Takže s uvedeného plyne:
samostatný okruh musí být pro pračku, myčku, troubu nad 2kW, varnou desku (může být sdružený pro varnou desku a troubu). Ostatní běžné spotřebiče v kuchyni jsou pro krátkodobé použití s příkonem do 2kW a tudíž mohou být připojené na společný zásuvkový okruh (kuchyňská linka).
Jen musí být v kuchyni trochu morálky, aby nenastal případ, že dotyčný bude v kávovaru vařit kafe, do toho v mikrovlnce ohřívat jídlo, současně vařit vodu ve varné konvici na čaj, k tomu si dělat tousty v toustovači a mixovat ranní koktejl mixérem :D :D :D :D.
Štefan Beláň:
O zařízení v kuchyních pojednává, TNI 33 2130 pod článkem 6 a v přílohách. Je zde souhrn základních pravidel pro kuchyně, včetně vypínání, která jsou uváděná v různých ČSN.
Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec 23.08.2018, 16:41
Tak pro mikrovlnku vždy zvláštní okruh a řádně chráněn proti přepětí a nejlépe s vf filtrem.
U těch s citlivou elektronikou proto, aby špičky ze sítě chránili řídící elektroniku...
A jinak proto, aby se bordel, co dokáže vyprodukovat mikrovlnka, u které "za rýžovou plantáží" ošidili co se dalo, nešířil zbytečně po síti...
Pavel Horský:
Pozor, TNI 33 2130 pojednává převážně o velkokapacitní ch kuchyních, což nejsou kuchyně v bytech a rodinných domech.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana