Jak při bouřce vyhladit probliky napětí na přívodu do továrny?

(1/8) > >>

Richard Hemond:
Řeším problém u nás v továrně. Když nastane bouřka, sem tam nám problikne přívod napětí a zastaví nám to všechny stroje. Složitě potom rozjíždíme celou naší halu. Kupovat UPSky do všech rozvaděčů by bylo moc náročné. Stačí mi nějak vyhladit problik na přívodu do továrny a teoreticky jen při bouřce. ČEZ to s námi řešit nechce, že s tím nic neudělá. Máme akorát záložní generátor pro kritické stroje, ale ten najíždí až za nějakou dobu, ale to už problik, který trvá jen pár ms zmizne ... Ví někdo co s tím?

Miroslav Minařík:

Viděl jsem řešení tohoto problému v brněnském Justičním paláci. Na vstupu maji online UPS, která přežvýká veřejný "průběh" na vlastní sinusoidu pro celý objekt. Jak docílit stejného výsledku levnější alternativou aby to bylo zároveň i spolehlivé, tedy fakt nemám potuchy.

Jiří Schwarz:
To, co popisuje Mirek, není až taková vyjímka. Používají to např. datová centra... Kromě eliminace krátkých poklesů nebo výpadků to minimalizuje i přepěťové špičky...

U vás je problém v tom, že netušíme co to je za provoz, jaké stroje a zařízení s jakou energetickou náročností tam provozujete.
"Levněji" může vycházet UPS menšího výkonu, která by zálohovala jen řídící obvody a ne některé výkonové, kterým ale nemusí krátké poklesy a výpadky vadit. Jenže co ušetříte na UPS, o to by bylo dražší a náročnější předělat rozvody.
A jak tady často píšeme, nejlepší by bylo, kdyby někdo, kdo má zkušenosti s touto problematikou, to viděl na místě.

František Šohajda:
Citace

Když nastane bouřka, sem tam nám problikne přívod napětí a zastaví nám to všechny stroje.

Zálohovat můžete jen data,jinak nic...
To že "blik" je při bouřce s tím nic nejde dělat!! Venkovní vedení je v majetku ČEPS, nebo region.
distribuce.
Tyto "bliky" běžně nevyřešíte, určitě výkonově stroje jsou v řádech desítek kW.
A zálohovat tyto stroje "uměle" ve výkonech stojí několikanásobn ě jak celá fabrika.
Pokud jste elektrikář a víte o co jde,  ČEZ má plně pravdu!!

Další zařízení je kogenerace ,  které by šlo využít ,ale to jsme někde jinde..... :o

Lukáš Rotrekl:
Mám obavu, že na toto jiné řešení než VFI UPS nebo DUPS existovat nebude nebo pak:

Citace: Jiří Schwarz  09.08.2018, 08:37

"Levněji" může vycházet UPS menšího výkonu, která by zálohovala jen řídící obvody a ne některé výkonové, kterým ale nemusí krátké poklesy a výpadky vadit. Jenže co ušetříte na UPS, o to by bylo dražší a náročnější předělat rozvody.

ale, než se do takové úpravy pustíte, nezapomeňte otevřít PBŘ a podívat se na odstavce o Central stop a Total stop.

Další problémy by pak mohly vzniknout podle technologie. Jak se zachová CNC soustruh, kterýmu vypadne chvíli napájení pohonů a řízení zůstane v chodu, nezláme u toho nástroje? Jak se zachová děrovačka? Nezačne sekat díru o kus jinde? ......

Navigace