Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
Juraj Rojko:
To samozřejmě ne, i když těch jističů na světla také není právě málo. Právě proto se ptám co se považuje za okruh (obvod).
Pavel Horský:
Jeden okruh je jištěná výstupní "větev" z rozvaděče. Tzn. máte-li pod jističem dvě větve osvětlení (např. napájecí kabely osvětlení dvou koupelen, kde každá je v jiné části domu), pak jistíte dva okruhy.
Dá se to tak pochopit?
Nebo.....zásuv kový okruh.....kabe lový výstup z rozvaděče, na kterém může být nasmyčkováno 10ks zásuvek. Další okruh......kab elový výstup z rozvaděče pro napájení myčky......atd atd atd
Lukáš Rotrekl:
U sběrničáku bych se na to díval spíše podle jistícího prvku. Jeden jistič, a třeba 16 RDO na dvou modulech a k tomu 16 kabelů bych pořád bral jako jeden okruh z hlediska jištění a pohledu na počet chráničů.