Jak zajistit pomalý doběh u čerpadla?
kokeš jiří:
Stávající stav:
Ve studni je ponorné čerpadlo (Grundfos SP 3F 1,2kW) od čerpadla cca 50m trubka v zemi do domu, tam tlaková nádoba, pak tlakový spínač připojený k jistící jednotce samostatným vedením (24V) a jistící jednotka QTD 10/3,7 kW-A-CMS.
(popis a návod zde)
Tento stav nevyhovuje, protože při vypnutí!! čerpadla se v systému projeví tlakové rázy (až 1 MPa), zřejmě jako důsledek setrvačných sil proudu vody. Situaci bych chtěl řešit softstarterem a nastavením doběhové rampy. Jenže co elektrikář, to jiný názor.
Jak tedy zapojit softstarter tak, aby po rozepnutí tlakového spínače a stykače v jednotce byl softstarter ještě pod napětím, aby se zajistil měkký doběh? Nechtěl bych přijít o výhody QTD jednotky, tedy hlídání fází, napětí, běhu nasucho a sledování účiníku. Na realizaci mám pana elektrikáře, co mi zapojí to, co bude na schématu ...
Z logiky věci se nabízí toto řešení: Softstarter zapojit za řídící jednotku. Tlakovým spínačem ovládat softstarter a v řídící jednotce propojit svorky pro ovládání stykače (vyřadit signál zap/vyp). Je tato úvaha správná? Máte někdo jiný nápad?
Zdeněk Pikhart:
Co překontrolovat tlak expanzní nádoby.
Jiří Kubík:
Zpětnou klapku mezi nádobou a čerpadlem máte?
kokeš jiří:
zpětná klapka namontovaná je, expanzku jsem přeměřil, 2,5 at je podle tabulky. Jen dodávám: situaci by mohl řešit pojišťovací ventil nastavený někam k 5 at, ale pak zase budu tahat trubičku do odpadu. Finance neřeším, jde mi o bezporuchový a bezúdržbový provoz. Čerpadlo je 30m pod vodou, elektrická část pracuje ok. Řešení, co potřebuji se v praxi asi moc nenajde, všude se daleko víc řeší měkký start a navíc pro běžného uživatele stoupne nákladovost o cca 5-10k. Ve druhé studni mám čerpadlo s frekvenčním měničem, to si jenom ševelí a jede jako víno.. výměna čerpadla by asi pomohla, jenže to už je 32ooo jen za čerpadlo+ práce kolem :-\
Jiří_Hrubý:
A máte dostatečně dimenzovaný/objemný aquamat? Správně nadimenzovaný dokáže velmi dobře kompenzovat rázy, u malého "úsporného" se pak zoufalci uchylují k různým složitým a drahým řešením. Někdo si dá k ponorce malý aquamat jako k sacímu, které na to netrpí a pak se diví, že rumpluje.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana