Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
Jan Franěk:
Citace: Radim Strycharski 06.06.2018, 23:12
Účelem folie je přece upozornění na kabel bez mechanické ochrany.
To si nemyslím :-\
Žvak Petr:
Citace: Jan Franěk 07.06.2018, 06:07
To si nemyslím :-\
Mám stejný názor. Fólie červené barvy znamená přítomnost kabelů.
Maroš Klein:
Kde je to možné, odporúčam označiť káblovú trasu fóliou dvakrát. Prvú vhodne nad káblom, druhú pod povrchom.
S bagristom už horná po prvom hrabnutí robí zázraky. Inak v bežnom uložení často zvládne fóliu aj s káblom naraz.
Toto už musel zažiť každý trocha skúsenejší elektrikár, a nie raz.
Radim Strycharski:
Čl. NA.4.5.14. ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:
Kabely do 1 kV v trasách, kde nemohou být mechanicky poškozeny (např. pojížděním těžšími vozidly apod.), se mohou klást do země bez mechanické ochrany, ale musí se označit tak, že se nad kabely položí výstražná fólie z plastických hmot podle obrázku NA.2b. Provedení a způsob položení fólie v trase je v ČSN 73 6006.
ČSN 73 6006 řeší použití výstražných fólií ve výkopové rýze. Takže sečteno a podtrženo: Účelem výstražných fólií je upozornit na kabel, který by mohl být snadno mechanicky poškozen. Výstražná fólie se nemusí vkládat, je-li nad kabelem dostatečná mechanická ochrana. Přirozeně se neřeší fólie, kde nejsou kabelové rýhy, čili v protlacích nebo třeba v nestandardních případech uložení do uzavřených konstrukcí nebo dutin.
David Hruda:
Citace: Žvak Petr 07.06.2018, 07:34
Mám stejný názor. Fólie červené barvy znamená přítomnost kabelů.
Takže upozorňuje na kabel bez mechanické ochrany... ::)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana