Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?

<< < (2/4) > >>

Jan Franěk:
Citace: Radim Strycharski  06.06.2018, 23:12

Účelem folie je přece upozornění na kabel bez mechanické ochrany.


To si nemyslím  :-\

Žvak Petr:
Citace: Jan Franěk  07.06.2018, 06:07

To si nemyslím  :-\

Mám stejný názor. Fólie červené barvy znamená přítomnost kabelů.

Maroš Klein:
Kde je to možné, odporúčam označiť káblovú trasu fóliou dvakrát. Prvú vhodne nad káblom, druhú pod povrchom.
S bagristom už horná po prvom hrabnutí robí zázraky. Inak v bežnom uložení často zvládne fóliu aj s káblom naraz.
Toto už musel zažiť každý trocha skúsenejší elektrikár, a nie raz.

Radim Strycharski:
Čl. NA.4.5.14. ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:
Kabely do 1 kV v trasách, kde nemohou být mechanicky poškozeny (např. pojížděním těžšími vozidly apod.),  se mohou klást do země bez mechanické ochrany, ale musí se označit tak, že se nad kabely položí výstražná fólie z plastických hmot podle obrázku NA.2b. Provedení a způsob položení fólie v trase je v ČSN 73 6006.

ČSN 73 6006 řeší použití výstražných fólií ve výkopové rýze. Takže sečteno a podtrženo: Účelem výstražných fólií je upozornit na kabel, který by mohl být snadno mechanicky poškozen. Výstražná fólie se nemusí vkládat, je-li nad kabelem dostatečná mechanická ochrana. Přirozeně se neřeší fólie, kde nejsou kabelové rýhy, čili v protlacích nebo třeba v nestandardních případech uložení do uzavřených konstrukcí nebo dutin.

David Hruda:
Citace: Žvak Petr  07.06.2018, 07:34

Mám stejný názor. Fólie červené barvy znamená přítomnost kabelů.

Takže upozorňuje na kabel bez mechanické ochrany...  ::)