Jaké jističe jsou vhodné pro servery v racku?
Maroš Klein:
Citace: Miroš Jan 06.06.2018, 15:45
Tak takové IJV, vštšinou po zkratu, nejde zapnout. :D
V mojom svete je "väčšina" v pozícii zanedbateľnej menšiny, a v tolerancii bežnej poruchovosti. :D
Václav Třetí:
Kol. Miroš naráží na zkratovou odolnost udávanou u IJV - 1,5kA, která byla ovšem uvažována pro 500V, takže pro 230 V je výrazně vyšší.
V trafostanici nevydrží žádný malý jistič, takže se tam dávají pojistky. Dnes válcové 10x38 v odpojovači a dříve klasické závitové E27. (Míněno pro obvody osvětlení rozvaděče a pracovní zásuvky)