Jaké jističe jsou vhodné pro servery v racku?

(1/7) > >>

chysky77:
Do racku máme od serverhousingo vého poskytovatele přivedené napětí 230V, jištěné 16A jističem. V racku je cca 20 serverů. Chtěl bych na DIN lištu v racku udělat extra jistič pro každý server. Měřící zásuvka mi u jednoho serveru ukazuje při běhu kolem 100W.

Moje noční můra je odešlý zdroj, který shodí 16A jistič. Proto bych chtěl v takovém případě pokud možno vyhodit samostatný jistič, nebo když už to v nejhorším případě vyhodí 16A jistič, potřeboval bych vědět, který server to způsobil (rovněž by byl vyhozený samostatný jistič).

Zkoušel jsem 1A B jistič od Eatonu a s tím server ani nespustím. 2A B jistič funguje ok. Neměl bych zkusit charaktieristi ku Z? Podle katalogu https://ecat.eaton.com/flip-cat/?edition=MOEM_CZ#page_250 by mohl být ideální.

Není mi např. jasné, jestli použít raději 1A C jistič, nebo 2A B jistič, nebo 3A Z jistič. Nerad bych řešil nějaké planné vyhození jističe.

mafiak:
Máme na sále cca 80 okruhov, za 10 rokov žiaden zdroj neodišiel takým spôsobom aby pri tom zhodil istič (char C). Tým nechcem povedať ze sa to nemôže stať.

Dajte si priviesť do racku druhú vetvu a použijte servery s dvoma zdrojmi. A samozrejme monitorujte odber na vetvu, ten nesmie presiahnuť 1/2 kapacity (vo vašom prípade 8A)

chysky77:
Promiňte, napsal jsem snad jasný elektrikářský dotaz, pokud k tomu nic nemáte, je zbytečné reagovat.

Před 2 roky nám odešel zdroj v jednom serveru a vyhodil 16A jistič. Asi 5 hodin jsme se z toho vzpamatovávali - kontrola FS, oprava kvót, oprava DB, atd.

Do každého racku máme pochopitelně 2 větve a v nových serverech již redundantní zdroje. Ale bohužel máme několik desítek starých serverů a bohužel nemáme přebytečné 2 miliony na jejich výměnu.

Takže Vaše doporučení a názory jsou mi bohužel k ničemu.

Jiří Schwarz:
Citace: chysky77  29.05.2018, 16:54

...
Takže Vaše doporučení a názory jsou mi bohužel k ničemu.

Tak proč se ptáš tady?
Já jsem často rád nejen za vyřešení problému,. ale i za zkušenost, která moje snažení nějak posune, nasměruje

- pokud dojde k tvrdému zkratu ve zdroji, není to běžná záležitost, ale tam pak hraje výraznou roli impedance smyčky, protože i zdroj za jističem 2A může na omezenou dobu zatížit okruh zkratovým proudem řádově 200A, na což běžně reaguje i jistič C16
- zdroje seriozních výrobců zpravidla mají nějaké vlastní jištění, mají nějaké obvody pro omezení náběhových proud,... a to právě při zkratu pomáhá aby to neovlivnilo celý okruh

Jan Bocek:
Pokud bych měl navrhovat něco spolehlivého, tak zvolím jinou cestu

1) bych osadil na vstup dobrý filtr 16A ( indukčností podstatně sníží impedanci)
2) jednotlivé servery bych oddělil řadovou pojistkovou svorkovnici na příklad RSPA 4 s LED indikaci. Pojistky bych zvolil Seba s charkou gG keramické.

3) pokud chceme velkou jistotu, tak předřadíme převodové trafo 230/230 V bud pro všechny větve, anebo pro skupiny po 5 serverech. Snížením impedance podstatně snížíme zkratové proudy a značně zvýšíme selektivitu mezi vstupním jističem B16A a pojistkou na příklad 1,6A

Toto je běžná praxe v průmyslové automatizaci ale i ve vysílací technice.
Firma KM to propagovala již před 50 léty s heslem zabuduj a zapomeň.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana