Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?

(1/8) > >>

Martin 132:


Mohu na elektroměrovém rozvaděči ze zadu nainstalovat 3f 32A zásuvku pro připojení mobilního stavebního rozvaděče?

Nechci jej instalovat na pevno, ale vždy jej připojit v případě potřeby odběru. Zatím jsem vždy ze zadu instaloval malý rozvaděč s chráničem, jističi a zásuvkami dle potřeby. Na tomto místě je ale požadavek od stavitelů na tuto přenositelnost, hlavně z obavy o krádež zásuvkového rozvaděče.

Jiří Schwarz:
V zásadě by neměl být problém kabel za elektroměrem ukončit zásuvkou, trochu rozdíl bude v tom, jestli je to "zděná kaplička",  nebo plastová skříň.
Je třeba dodržet požadavky energetiků, nezměnit zásadně vlastnosti rozvaděče proti stavu, na který je vydáno typové a kusové ověření...
Samozřejmě to musí být za bodem rozdělení, aby nebyl v zásuvce PEN vodič, ale samostatné N a PE, stavební rozvaděč by měl mít chránič, je vhodné přizemnění,...

Jan Franěk:
No, osobně bych s tím měl trochu problém.
Jednak například ČEZ to vůbec nemá rád a klidně se vám může stát, že neosadí hodiny. Podle jejich požadavku by jste měl tuto zásuvku instalovat kamkoliv jinam, než na ten pilíř. Několikrát jsem to musel demontovat a přemístit na konstrukci 5cm za jejich pilíř, na který si nechtějí nechat sáhnout, protože je jejich a ručí za něj.
Pak ta samotná zásuvka bez PCH ve venkovním prostředí. To většinou řeším předpisem s návodem, kde jsou na stavbě poučené osoby o tom, že se tato zásuvka používá pouze na připojení stavebního rozvaděče a k ničemu jinému. K tomu se tato zásuvka provede i ve variantě se zámkem a samolepkou s jejím konkrétním určením.

Radek Červený:
Citace: Jan Franěk  22.05.2018, 20:19

Několikrát jsem to musel demontovat a přemístit na konstrukci 5cm za jejich pilíř, na který si nechtějí nechat sáhnout, protože je jejich a ručí za něj.


Nevím jak čez, ale u eonu bývá elektroměrový pilíř zpravidla majetek odběratele a co bude na pilíři zezadu, po tom eonu nic není, pokud budou dodržené připojovací podmínky a provedení elektroměrovéh o pilíře vevnitř.
V praxi je problém do tohoto pilíře umístit cokoli jiného, co neslouží k fakturačnímu měření. Pokud bude výstupní svorkovnice v pilíři zdvojena, z této svorkovnice bude vývod pro zásuvkovou skříň na zádech pilíře, která bude mít patřičné krytí, jištění a chránič, neviděl bych osobně problém.

Rozvodak:
Problém se zásuvkou je v tom, že musí mít předřazený chránič.

Nabízí se pár možností:
1) Vývod ukončit acidurkou
2) Osadit RE který má oddělenou měřenou a neměřenou část (plombovanou),  
3) Namontovat zásuvkovou skříň s RCD
4) Pro účely stavby použít klasický antoníček měření + poddružná okruhová část

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana