Projdou periodickou revizí hliníkové kabely z roku 1983?

<< < (3/3)

Štefan Beláň:
Instalace zhotovené z Al  vodičů a s nevyhovující dimenzi vodiče PEN určitě není instalaci bezpečnou.
Požadavek na dimenzi a rozdělení vodiče PEN na PE a N je platný již od roku 1996.

Miroslav Zuna:
- Co se očekávalo za přínos od rekonstrukce při ponechání stávajících kabelů .předpokládám,že AYKY 2B2,5 ? Proudový chránič tam nelze zapojit.
- Pokud vyměním jištění stávajících kabelů ,tím okamžikem zodpovídám za správné dimenzování tohoto jištění.
-Za komiků se stalo postupně roršířeným zvykem jistit kabely 2,5mm na 16A ,ačkoli oteplení s tehdejší izolací PVC bídně vyhovělo 10A. Souviselo to s výrobou zásuvek z původních 10A na 16A někdy v počátku 70-tých let. Na 16A  vyhovovaly techdy vyrábené kabely AGY ( Hliníkové jádro-pryžová izolace-plastový plášť. V bytovce z pol.60-tých let kde bydlím jsou tímto kabelem natahány včechny instalace.
- Těžko se hledá nějaký technický list k historickým kabelům. 

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana