Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
Jan Bocek:
K tématu.
Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
Nemůže.
V katalozích tepelných nadproudových relé je uvedeno, že díky své konstrukci nabízejí
účinnou ochranu při výpadku fáze. Odpovídá to požadavkům IEC 947-4-1 a také VDE 0660 část 102
Celé staletí se používají na ochranu motorů před přetížením a chodu na dvě fáze tepelné ochrany. Již zde bylo uvedeno, "nevymýšlejme kolo"....a další hovadiny.
Milan Hudec:
Citace: Jan Bocek 25.04.2018, 16:06
Samozřejmě, že zapojení proudového chrániče pro hlídání výpadku jedné fáze je hovadina. To by měl vědět již učeň v III. ročníku a ne vysokoškolák. Zato rozdílové proudové ochrany vždy existovaly. Myslím, že to byl smysl příspěvku.
Honzo mě funkční zapojení vyšlo s kombinací 5ks chráničů a několika dalších cca.20 modulů.
Jan Kelbich:
Citace: Jan Bocek 26.04.2018, 21:54
Celé staletí se používají na ochranu motorů před přetížením a chodu na dvě fáze tepelné ochrany.
Myslím, že to nejsou ještě ani dvě století :)
Jan Bocek:
Citace: Jan Kelbich 27.04.2018, 09:44
Myslím, že to nejsou ještě ani dvě století :)
Myslím, že si rozumíme, když jsem napsal " celé staletí....", možná by bylo správnější celé století. Klockner-Moeller uvedl první na trh v Evropě stykač a tepelnou ochranu. Možná to bylo i dříve než v roce 1918. Když přes dva bimetaly teče proud a přes třetí nulový, tak tepelná ochrany vypne. Proto se musí u jednofázového motoru a 3 fázové tepelné ochrany zapojit bimetaly do serie.
Milanovi gratuluji k výsledkům v soutěži Hrátky s proudovými chrániči.
V tom případě bude odpověď pro otázku na dané téma kladná.....
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana