Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?

(1/3) > >>

cakko:
Řešíme problém se zapojením mašiny, která má 50A, ale bylo tam přidáno topeni, takže má 70A. Je tam přívod 4x10 a chceme ho posílit, je možné přidat pouze 4x6 nebo musí být průřez vodiče stejný kvůli přehříváni a proč?

Jirka Š. Svejkovský:
Provozování paralelních přívodů má svoje pravidla. Určitě ne různých průřezů. Nemáte šanci ovlivnit, jak se proudy rozdělí a může tak dojít k přetížení jednoho z kabelů. Další problém může být v přetížení jednoho z vodičů PEN.

Volil bych variantu výměny přívodního kabelu nebo topení napájet zvlášť (pokud to lze). Samozřejmě musí vyšší proud zvládat i hlavní vypínač stroje a ostatní prvky (svorkovnice...).

Patrik Mlynar:
Prudy sa rozdelia pekne umerne odporom vodicov kabla - vid Kirchhof. Za predpokladu kvalitneho spoja s minimalnym prechodovym odporom a prierezov 10 a 6 mm2 a rovnakej dlzky sa 16A rozdeli na 10A v 10mm2 a 6A v 6mm2. Tolko teoria, v praxi staci zle dotiahnuty spoj na 10mm2 a 6mm2 sa skaredo pretazi.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Patrik Mlynar  18.04.2018, 10:56

Tolko teoria, v praxi staci zle dotiahnuty spoj na 10mm2 a 6mm2 sa skaredo pretazi.


A to je důvod od tohoto řešení rychle dát ruce pryč. Navíc, přechoďák nemusí vzniknout hned, ale třeba za rok. A pak se jeden diví ...

Jan Bocek:
Citace: cakko  17.04.2018, 10:50

Řešíme problém se zapojením mašiny, která má 50A, ale bylo tam přidáno topeni, takže má 70A. Je tam přívod 4x10 a chceme ho posílit, je možné přidat pouze 4x6 nebo musí být průřez vodiče stejný kvůli přehříváni a proč?


Možná, že není nutné nic řešit, ale....

Je zde spousta neznámých okolností.
V každém případě by mělo předcházet měření odběru "na mašině".
Zajímavý bude koeficient soudobosti.
Z analýzy měření vyjde, zdá stávající kabel vyhoví nebo nevyhoví.
Dobré je měření teploty po trase bezdotykovým teploměrem, nebo termovizi.
Zde záleží na délce a uložení.

Pokud opravdu nevyhoví, tak paralelní "posílení" NENÍ možné. Paralelní provoz kabelů má svá velice přísná pravidla, která nezajistíte.

Správně podle zákona potřebujete k realizaci projekt. A projektant elektro se s tím již poradí. Na příklad i to samostatné napájení topení z jiného zdroje a přitom zajistit vypínatelnost stroje nejen hlavním vypínačem ale také emergency stopem. a při zásahu do stroje musíte udělat recertifikaci. ...proto zvažujte, ale partyzánský způsob řešení není nejvhodnější, jak někteří navrhuji.