Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?

<< < (3/3)

Milan Hudec:
Citace: Štefan Beláň  19.04.2018, 21:23

Paralelní provoz více kabelů se přednostně využívá z hlediska úbytku napětí, nikoliv pro zvýšení přenášeného výkonu. Přenášený výkon je značně omezený.

K dotazu - předpokládám, že se jedná o kabel CYKY.

Paralelní provoz dvou kabelů různých průřezu není možný -  je zakázaný.



Ne že bych byl toho řešení fanoušek, nicméně je zakázaný i v případě kdy je každý kabel jištěný sólo?

Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec  20.04.2018, 09:06

... kdy je každý kabel jištěný sólo?

Pokud bude jeden napájet původní stroj a nový přidané topení, budou samostatně jištěné a NEBUDOU u stroje spojené, nevidím problém.
Pokud by byly samostatně jištěné na začátku, ale na konci u stroje by byly spojené, tak nepřemýšlím o tom, jestli je to zakázané, ale přemýšlím o tom, co donutí ty proudy rozdělit se správně podle velikosti jištění. Protože když se proudy správně nerozdělí, jeden jistič to přetíží, ten vypadne a pak to vše poteče přes druhý a tomu se to asi také líbit nebude

Jan Bocek:
Zajímavá i úsměvná diskuse na podobné téma již proběhla

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1162.18.html

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana