Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
Milan Hudec:
Citace: Štefan Beláň 19.04.2018, 21:23
Paralelní provoz více kabelů se přednostně využívá z hlediska úbytku napětí, nikoliv pro zvýšení přenášeného výkonu. Přenášený výkon je značně omezený.
K dotazu - předpokládám, že se jedná o kabel CYKY.
Paralelní provoz dvou kabelů různých průřezu není možný - je zakázaný.
Ne že bych byl toho řešení fanoušek, nicméně je zakázaný i v případě kdy je každý kabel jištěný sólo?
Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec 20.04.2018, 09:06
... kdy je každý kabel jištěný sólo?
Pokud bude jeden napájet původní stroj a nový přidané topení, budou samostatně jištěné a NEBUDOU u stroje spojené, nevidím problém.
Pokud by byly samostatně jištěné na začátku, ale na konci u stroje by byly spojené, tak nepřemýšlím o tom, jestli je to zakázané, ale přemýšlím o tom, co donutí ty proudy rozdělit se správně podle velikosti jištění. Protože když se proudy správně nerozdělí, jeden jistič to přetíží, ten vypadne a pak to vše poteče přes druhý a tomu se to asi také líbit nebude
Jan Bocek:
Zajímavá i úsměvná diskuse na podobné téma již proběhla
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1162.18.html
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana