Jaký zvolit postup při opravě hromosvodu dle původní ČSN 341390?

<< < (7/9) > >>

Miroš Jan:
Zdeňku, proč tomu nevěříš?

František Šohajda:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  11.04.2018, 13:02

Pokud správně provedený hromosvod doplníte aktivním jímačem, určitě se z něj nestane špatně provedený hromosvod.

Klidně jste mohl revidovat dál.

Inspiraci najdete v ČSN EN 62 305-3 ed. 2, změna 1 (v původní ČSN 34 1390 samozřejmě nic takového nenajdete).


Jenže jeden problém jak jsem psal...Původně měla škola (ly) 10-15 svodů a nyní jen jeden svod  s aktivákem....o statní se zrušily a odstřihly!! (zle)

Ještě že moje děti jsou už dospělé a do těchto škol už nechodí!! ;D ;D

Zdeněk Friedrich:
Citace: Miroš Jan  12.04.2018, 18:18

Zdeňku, proč tomu nevěříš?

Honzo dík za upozornění zapomněl jsem dodat... provedené dle 1390 seriózním revizákem. ;)

Milan Hudec:
V zásadě souhlasím s Pavlem,  ovšem za podmínky použití top.materiálu na 200kA.

Pavel Horský:
Citace: Milan Hudec  13.04.2018, 08:04

.............. .......... ovšem za podmínky použití top.materiálu na 200kA.


Proč?