Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?

(1/4) > >>

Kostěj Nesmrtelný:

Jsem tak trochu v koncích a hledám inspiraci.

Bydlím v domě s nuceným odtahem vzduchu ze stoupaček a zároveň máme v kuchyni digestoř s motorem. Chci sepnutím motoru v digestoři zároveň sepnout i motor na střeše. Motor na střeše se spíná krátkým zkratováním dvou vodičů (nikoliv držením),  koupil jsem si asynchronní cyklické relé CRM-2H s tím že ho nechám jednou za X minut ťuknout a tím simulovat pravidelné spínání motoru na střeše. To mi funguje hezky, ale přestal se točit motor v digestoři :)

Detailněji:

Digestoř jsem rozebral a našel jsem 4 dráty vedoucí do motoru. Ovládání digestoře má tři rychlosti. Klešťovým ampérmetrem jsem zjistil že když zapnu digestoř tak proud vždy teče růžovým kablíkem, ostatní tři jsou zapnuté jen pro určitou rychlost - 1-modrá, 2-bílá, 3-červená. Takže jsem přerušil růžový kablík, "prodloužil" ho až do stoupaček a tam tento prodloužený kablík dal na vstup toho relé CRM-2H. Když zapnu digestoř tak mi relátko krásně spíná motor na střeše (to slyším) ale motor v digestoři už se netočí.

Nejdřív jsem myslel že mám někde špatně daný kabel, ale když mezi sebou zkratuju vstupní kontakty na tom relé (tedy jako by tam relé nebylo, jenom kabel do stoupačky a zpátky) tak se digestoř hned rozeběhne a jak dám zkratovací drát pryč tak se digestoř zastaví. To myslím ukazuje že v napojení v digestoři a v kabeláži problém není.

CRM-2H samo o sobě zdá se funguje dobře, ventilátor na střeše spíná a zkoušel jsou ho i na laboratorním zdroji kde roztočí malý motorek bez prolému (což není úplně relevantní, protože tam jde o stejnosměrné napětí a DC motorek).

Na vstupu CRM-2H nenaměřím se svým voltmetrem žádný úbytek napětí (na rozsahu 500V),  takže tam nějaká velká ztráta nebude. Klešťovým ampérmetrem jsem naměřil na nejvyšší rychlost digestoře asi 1A, takže ten motor v digestoři bude mít tak 200W, oproti tomu by mělo mít spínací část relé zanedbatelné ztráty. Ampérmetr na střídavý proud nemám. Zkoušel jsem nastavit relé aby nejdříve čekalo a pak seplo, místo aby okamžitě seplo. Žádný rozdíl. Také není žádný rozdíl když na výstup relé připojím spínání nuceného odsávání nebo nechám výstup nezapojený.

Mám dvě teorie, ale obě se mi nezdají

a) relé má na vstupu nějakou velikou impedanci. To nemám jak změřit, nebo alespoň mně nenapadá způsob.
b) vstupní a výstupní část relé není galvanicky oddělena a pere se potenciál stoupaček a fáze. Ale v datasheetu je elektrická pevnost mezi vstupem a výstupem 4kV ...

Datasheet je tady: https://www.elkoep.com/media/import/Elko/CRM-2H/CS/Manual_CRM-2H.pdf

Zkouším kontaktovat i výrobce, ale tak nějak tuším že tím relé to nebude ... a jsem v koncích.

Miroslav Revús:
Sorry za diakritiku.
Ak som spravne pochopil, tak ten ruzovy kablik je pripojeny na svorky A1 a A2. Pokial som dobre pochopil manual cyklovaca, tak toto rele musi mat napatove  napajanie a nie prudove. Nakreslite schemu a hodte ju sem.
Na svorky A1 A2 sa pripaja siet 230V (faza a nulak) a nie prudovy obvod motora.
Ta velka impedancia je vnutorna elektronika zdroja.

Jan Franěk:
No, já nevím. Dle mého porušujete všechno co můžete.

AD 1 - co jsem se pohyboval v SVJčkách a řešil centrální odtahy, měli nájemníci ve většině případů zákaz používat digestoře s vlastním ventilátorem.
AD 2 - Obzvlášť napojených na společnou spotřebu  a elektronické časové relé, s ochranou před "sirkou". Zasvěcení vědí a chápou. Dost možná to bude i váš problém.
Ad 3- zásah do výrobku

Těžko radit když z textu mnoho nechápu a není ani přiložen nějaký jednoduchý nákres zapojení pro lepší pochopení situace.

Juraj Rojko:
Opravdu nechápu, jak jste přišel na to, že by to relé mělo mít malou impedanci a můžete ho zapojit do série s motorem.

Jan Franěk:
Citace: Juraj Rojko  09.04.2018, 21:17

Opravdu nechápu, jak jste přišel na to, že by to relé mělo mít malou impedanci a můžete ho zapojit do série s motorem.


Myslí te že ...   . Opravdu? Nene   :o  .  No, teď chci opravdu vidět ten nákres.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana