Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
František Šohajda:
Citace: Roger 26.03.2018, 11:28
Proc musi byt prurez stejny, bez ohledu na zatez a jistice v poslednim rozvadeci?
Každá změna průřezu se musí jistit.... ;) (dance)
Jan Franěk:
Citace: František Šohajda 26.03.2018, 12:30
Každá změna průřezu se musí jistit.... ;) (dance)
To bych si tak úplně nedovolil tvrdit. o:-)
Vít Rotrekl:
Citace: František Šohajda 26.03.2018, 12:30
Každá změna průřezu se musí jistit.... ;) (dance)
Citace: František Šohajda 26.03.2018, 12:30
Každá změna průřezu se musí jistit.... ;) (dance)
Souhlasím s Honzou :)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jan Franěk 26.03.2018, 12:50
To bych si tak úplně nedovolil tvrdit. o:-)
Každá ne, v tomto případě ale rozhodně ano.
Jan Franěk:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 26.03.2018, 15:00
Každá ne, v tomto případě ale rozhodně ano.
Opravdu? ;)
Tedy ne že bych to nedoporučoval, ale zkusme třeba konkrétní případ. Přívod od elektroměru 4x10mm a délce cca 10m. Hlavní jistič je 20A (nebo možná klidně i 25A). Do patra vede z prvního rozvaděče kabel o délce cca 5m a o průřezu 6mm. Opravdu je potřeba tu 6tku zvlášť jistit? Podle mne to vyjde bez problémů.
Kamarád má dům daleko od silnice (a elektroměru) v délce cca 60m. Kabel je AYKY 4x25. Hlavní jistič je 25A. Opravdu bych musel do krabice která je pod rozvaděčem a tam AYKY nastaven CYKY 4x10mm, použít jistič 20A, protože měním průřez?