Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?

<< < (2/3) > >>

František Šohajda:
Citace: Roger  26.03.2018, 11:28

Proc musi byt prurez stejny, bez ohledu na zatez a jistice v poslednim rozvadeci?




Každá změna průřezu se musí jistit.... ;) (dance)

Jan Franěk:
Citace: František Šohajda  26.03.2018, 12:30

Každá změna průřezu se musí jistit.... ;) (dance)


To bych si tak úplně nedovolil tvrdit.  o:-)

Vít Rotrekl:
Citace: František Šohajda  26.03.2018, 12:30

Každá změna průřezu se musí jistit.... ;) (dance)

Citace: František Šohajda  26.03.2018, 12:30

Každá změna průřezu se musí jistit.... ;) (dance)


Souhlasím s Honzou :)

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jan Franěk  26.03.2018, 12:50

To bych si tak úplně nedovolil tvrdit.  o:-)


Každá ne, v tomto případě ale rozhodně ano.

Jan Franěk:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  26.03.2018, 15:00

Každá ne, v tomto případě ale rozhodně ano.


Opravdu?  ;)  

Tedy ne že bych to nedoporučoval, ale zkusme třeba konkrétní případ. Přívod od elektroměru 4x10mm a délce cca 10m. Hlavní jistič je 20A (nebo možná klidně i 25A). Do patra vede z prvního rozvaděče kabel o délce cca 5m a o průřezu 6mm. Opravdu je potřeba tu 6tku zvlášť jistit? Podle mne to vyjde bez problémů.

Kamarád má dům daleko od silnice (a elektroměru) v délce cca 60m. Kabel je AYKY 4x25. Hlavní jistič je 25A. Opravdu bych musel do krabice která je pod rozvaděčem a tam AYKY nastaven CYKY 4x10mm, použít jistič 20A, protože měním průřez?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana