Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?

(1/3) > >>

Andor:


Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na průběžný přívod od elektroměru?
Každý rozvaděč bude mít vlastní jištění i chránič. Hrubý nákres přikládám.

Vít Rotrekl:
Proč by to nešlo. Každý panelák je takto udělaný. Jen si představte, že je dole na patě stoupačky jen jeden elektroměr a na patrech jsou místo elektroměrů jen jističe.
Jen je třeba dávat pozor na jištění kabelu mezi jednotlivými rozvaděči, až vlastně ke "hlavnímu" jističi každého rozvaděče.

Jirka Š. Svejkovský:
Standard pro rodinný dům, kde má každé patro svojí jističovou skříň (teda dneska vlastně úplný kryt). Nasmyčkovat kabelem, přičemž průřez zachovat až k poslední skříni stejný.

Roger:
Proc musi byt prurez stejny, bez ohledu na zatez a jistice v poslednim rozvadeci?

Jirka Š. Svejkovský:
Abyste je mohl jistit pouze na začátku.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana