Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
Milan Hudec:
Kolegové doporučuji oddělit pojmy proti zkratu/ v podstatě analogie vyp.smyčky a proti přetížení, jinak to nepůjde (dance)
Radim Strycharski:
Citace: Milan Hudec 26.03.2018, 17:15
Kolegové doporučuji oddělit pojmy...
Zatím je tu ještě nikdo nesloučil. :)
Milan Hudec:
Tak začnu oklikou.
Řekněme plechový rozvaděč.
Smyčku na něm počítáš dle jištění před nebo dle hl.jističe v tomto?
Pokud bude rozvaděč vybaven ovládací.i prvky na dveřích, bude se uvažovat 0.4 nebo 5s?
Radim Strycharski:
Záleží na okolnostech. Ve většině případů před jističem, v těch ostatních není před jističem žádné jištění anebo je připojení takové, že je porucha před jističem vyloučena. Ale to je detail, protože na 5 s může být smyčka vyhovující i pro pojistky v HDS a taky se může stát, že 5 s bude moc dlouho podle 4-43 ed. 2 – v tom případě se musí dodržet kratší doba podle 4-43 ed. 2. Ovládací prvky na dveřích nemají vliv na přehodnocení 5 s, krátkodobý dotyk ovladače neznamená držení v ruce za provozu.
Miroslav Revús:
Ja osobne slučku počítam aj v domovom elektromerovom rozvádzači na 0,4s. Pre rodinné domy je to myslím vhodnejšie a zatiaľ mi to vždy bez problémov vyšlo.
Za distribučný rozvod považujem iba poistky v prípojkovej skrini.
K pôvodnej otázke:
Slučkovanie nie je problém, osobne však navrhujem z hlavného domového rozvádzača samostatné istenie pre každý podružný rozvádzač. Je to praktické pri poruchách aj pri prácach v rozvádzačoch. Netreba vypínať všetko, stačí iba potrebná časť.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana