Proč po zkratu a znovu nahození jističů byl obvod již bez napětí?
Michal0303:
1) švagr zapojoval bodovky na stropě, neměl vypnutý jistič ani vypínač na světlo a cvakl štípačky kabel který byl pod napětím. Způsobil tím zřejmě zkrat, vyletěl jistič na světla a ještě se mu přepálila rozletěla skleněná pojistka u plynového kotle a na tištěném spoji se ještě spálila nějaká součástka, je možné že si tímto způsobil takovou škodu?
2) další věc, po nahození jističe se elektrika začalo chovat velmi zvláště, v podstatě nešly žádné světla ani zásuvky. Píšu v podstatě, protože na fázích zásuvek a světel bylo napětí ale při přeměření elektroměrem neukazovalo nic, jako by byl střední vodič pořád někde zkratovaný a ke všemu když se pokusil rozsvítit na chodbě, tak jedna zásuvka v kuchyni najednou šla, přitom světelný a zásuvkový okruh jsou vedeny zvlášť
3) novou elektriku jsem tam dělal já, jsem vyučený elektrikář (neživím se s tím), takže vím co kde je jak zapojené, ale po včerejšku jsem si už nevěděl rady ani já. Nicméně jsem začal u toho kabelu který přerušil, odizoloval jsem bužírku a oddělil všechny dráty od sebe, kdyby se stále náhodou nějaké dotýkaly. bez úspěchu. Prošel jsem všechny zásuvky kde byly připojeny spotřebiče, žádná nebyla vypálená. Tak sem šel k rozvaděči, všechny tři fáze pod napětím, ale měřákem mezí fázemi a nulou (středním vodičem na svorkovnici) nebylo nic. Tak sem odpojil všechny střední vodiče a začal je postupně připojovat, začal sem světly, všechny svítili, vypínače fungovaly. Pokračoval jsem všema zásuvkami, až sem připojil všechny a všechno začalo fungoval jako před zkratem. Vše teď funguje jak má, mám jen teď obavu co tam může být špatně, aby se taková situace neopakovala.
Nevím co si o tom mám myslet, máte k tomu prosím nějaké rady nebo poznatky?
Michal0303:
* při přeměření multimetrem
Juraj Rojko:
Proudovou špičkou se někde na přívodu přerušil PEN nebo N. Ta vaše "oprava" nemusí být dokonalá. Možná jste vadný spoj mimoděk dotáhl, ale také se mohl dočasně obnovit tím jak jste s vodiči manipuloval a je jen otázkou času, kdy se to znovu projeví s příslušnými následky. Rozhodně byste měl zkontrolovat a dotáhnou všechny svorky a velmi rozumné by bylo pozvat revizního technika s vhodným přístrojem pro kontrolu.
Kotel to odnesl díky přepětí, které vzniklo následkem zkratu na jedné z fází s plovoucím středem. (Kotel je na jiné fázi, než byl zkrat, že?) Pokud je to jediná škoda, tak měl švagr docela kliku, která se nemusí opakovat.
Jan Franěk:
Citace: Juraj Rojko 26.03.2018, 02:10
Kotel to odnesl díky přepětí, které vzniklo následkem zkratu na jedné z fází s plovoucím středem. (Kotel je na jiné fázi, než byl zkrat, že?) Pokud je to jediná škoda, tak měl švagr docela kliku, která se nemusí opakovat.
Ámen.
Citace: Michal0303 25.03.2018, 15:46
Nevím co si o tom mám myslet, máte k tomu prosím nějaké rady nebo poznatky?
Asi by to chtělo pozvat opravdového elektrikáře (s praxí a zkušenostmi). Protože například elektrikář na podobná měření nepoužívá multimetr, ale zkoušečku k tomu určenou, Já například Fluke T150. Pokud použiji multimetr, tak musím vědět jaký, protože ne každý vám ukáže skutečné hodnoty (viz mnoho zdejších diskusí na téma multimetr) Multimetr za 150kč ale do této vhodné kategorie nepatří.
Jde o velmi vážnou závadu a teď když jste se v tom hrabal, bude velmi obtížné i s revizním přístrojem, najít konkrétní místo závady. Tedy jste svou nezkušeností velmi stížil práci pro pozvaného RT. Věřím sice že si poradí, ale pokud jste závadu byť nedostatečné odstranil, bude hledání závady mnohem složitější. tedy pokud se do jeho návštěvy znovu neprojeví. Ovšem to by mohlo být vzhledem k riziku poškození mnoha daších spotřebičů už mnohem dražší.
Vít Rotrekl:
Přikláním se k názoru, že byl nějaký problém s PENem. Tím jak jste se v rozvaděči "hrabal" jste možná pohnul s drátem a už je to OK. Ale klidně se to může po čase opakovat...
Nicméně mám takové podezření, že ta instalace nebude uplně super...
Máte koule na to aby jste nám tu postnul fotku rozvaděče?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana