Jake je nebezpeci pri pouziti redukce 4kolik na 5kolik?

(1/6) > >>

TOMAS Riha21:
V praci,  kde je cela bubova v siti tn-c mne nuti pouzivat redukci k novym spotrebicum na 5tikolik. Vim ze to neni uplne ok.  Chci se proto zeptat k jakym porucham muze dojit.  Redukce ma na strane ctyrkoliku zapojen N a PE vodic do svorky pro PEN. Budu vdecny za co nejpresnejsi popis ktery bych mohl pouzit jako argument proc to nepuzivat?  

Milan Hudec:
To máte výrobek nebo samodomo?

Martin Novák:
No v podstate jediny "cisty" zpusob je osadit na patro rozvadec, ve kterem provedete bod rozdeleni TN-C/TN-S, tento bod uzemnite na zemnic, do rozvadece osadite chranice a odtud se uz pujde petivodicem...

Jan Bocek:
Ten, kdo vás nutí má elektrotechnic ké vzdělání a je osobou odborně způsobilou v elektrotechnic e?
Poraďte se s osobou odpovědnou za elektrické zařízení.....a nebo s místním revizním technikem. O nebezpečích je i zde na Elektrice hodně příspěvků.

Miroslav Hlaváč:
Problém spočívá v tom,že pokud dojde k přerušení vodiče PEN -tedy společného ochranného vodiče ve 4 vodičové části může se objevit nebezpečné dotykové napětí jak na živých tak na neživých částech zařízení za tímto rozdělením.Ted y na pracovním N i na PE který je z původní části napojen.Toto lze provést pouze v pevném rozvodu při přizemění bodu rozdělení a dalších podmínek.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana