Jake je nebezpeci pri pouziti redukce 4kolik na 5kolik?

<< < (6/6)

Vít Rotrekl:
Citace: Miroslav Hlaváč  25.03.2018, 19:44

Ale pánové Franěk,Rotekl a Beláň já s Vámi naprosto souhlasím,já jen tvrdím že je lepší přizemnit než nepřizemnit.

Já reagoval na Lukas5555. S vámi souhlasím, že čím víc uzemnění, tím líp. Když se budeme bavit o standartní nn síti TN-C/TN-C-S. Jak přijdou na řadu sítě IT, ať už na dráze nebo u vysokýho napětí, tak už to s tím uzemněním není tak jednoduchý. A člověk musí vědět co, kam, s čím spojit a uzemnit...

Miroslav Hlaváč:
Citace: Vít Rotrekl  26.03.2018, 08:39

Já reagoval na Lukas5555. S vámi souhlasím, že čím víc uzemnění, tím líp. Když se budeme bavit o standartní nn síti TN-C/TN-C-S. Jak přijdou na řadu sítě IT, ať už na dráze nebo u vysokýho napětí, tak už to s tím uzemněním není tak jednoduchý. A člověk musí vědět co, kam, s čím spojit a uzemnit...


V pořádku,souhlasím s Vámi i v tom vn u nás máme 22kV přívody a rozlehlou síť 6kV,a někdy ten zemní spoj vznikne sám,potvora.Dobře se to hledá...
A ještě hezčí je to na 110V= pochopiteltě IT která nám slouží pro ovládání těch vn vypínačů a nouzové osvětlení a je rozvedena po celé fabrice s dvěma baterkárnami. Tam aspoň stačí obyčejný multimetr,ale člověk se naběhá.Vodárna Plzeň.Musí jet pořád.

Maroš Klein:
Citace: TOMAS Riha21  23.03.2018, 08:33

V praci,  kde je cela bubova v siti tn-c mne nuti pouzivat redukci k novym spotrebicum na 5tikolik. Vim ze to neni uplne ok.  Chci se proto zeptat k jakym porucham muze dojit.  Redukce ma na strane ctyrkoliku zapojen N a PE vodic do svorky pro PEN. Budu vdecny za co nejpresnejsi popis ktery bych mohl pouzit jako argument proc to nepuzivat?  

Ten kto vás do toho núti, nech vám ukáže v zásuvke 3+PE zdierku PEN ktorá privedie k redukcii vodič PEN. Ak ju nenájde, máte argument.
S uzemnením bodu rozdelenia sa v budove s TN-C netrápte. Máte tam už teraz určite dostatok zásuviek 230V s neuzemneným bodom rozdelenia, ktorý nikoho nezaujíma. A myslím, že to normálne nebude nikto riešiť ani v prípade výmeny bežnej zásuvky za typ so vstavaným FI.


----------

Asi by bolo vhodné položiť si otázku, či sú v nejakých predpisoch alebo normách uvedené požiadavky na zriadenie a prevádzku inštalácií rôzne kombinovaných podľa platných a neplatných noriem.

Pri čiastočných rekonštrukciác h v sieti TN-C totižto vždy budú vznikať body rozdelenia s prívodným PEN do 10(16)mm2, ktoré súbor 2000 zo svojho princípu nepozná.
V pôvodných rozvádzačoch TN-C rozšírených o vývod TN-S je z logiky súboru 2000 v takto vzniknutej sieti TN-C-S určite potrebné brať do úvahy aj prierez prívodného vodiča PEN. Ak je v Al16, resp. Cu10 a viac, potom je pre doplnený vývod v TN-S požiadavka súboru 2000 na vodič PEN splnená.
Ak menej, potom vzniká otázka, či napríklad nejaký dodatočný vodič PE CYA10 z bodu rozdelenia zabezpečí naplnenie požiadavky na minimálny prierez vodiča PEN, kde  pôvodný prívodný PEN bude fyzicky aj naďalej napríklad 4mm2.
Teraz nehovorím o logike určitého navýšenia bezpečnosti, ale o princípoch zriadenia inštalácie v súlade s princípmi súboru 2000, ktorý rieši bezpečnosť od zdroja, a nie iba od bodu rozdelenia.