Jake je nebezpeci pri pouziti redukce 4kolik na 5kolik?

<< < (2/6) > >>

Jan Franěk:
Dejte si to zde do vyhledávače a máte čtení na víkend.

Občas to dělám tak, že připravím papír kde napíšu že řešení není v souladu s předpisy,  dotyčný s tím byl seznámen a vědom si všech rizik za to přebírá plnou odpovědnost. To se pak občas dějou věci.  ;)

Lukáš Rotrekl:
Jediné čisté řešení je na straně pevné instalace. Jak to provést, to bude záležet na místních podmínkách.

David Hruda:
Citace: Miroslav Hlaváč  23.03.2018, 20:49

....Toto lze provést pouze v pevném rozvodu při přizemění bodu rozdělení a dalších podmínek.

Nemám nic proti přizemnění, ale bezpodmínečně nutné to opravdu není.

Štefan Beláň:
Citace: David Hruda  24.03.2018, 12:33

Nemám nic proti přizemnění, ale bezpodmínečně nutné to opravdu není.



No pokud se do instalace TN-C zapojuje proudový chránič, tak přizemnění vodiče PEN na přívodu do chrániče beru jako naprostou nutnost.
Je to taková jistota, aby chránič fungoval i při přerušení vodiče PEN.

David Hruda:
Ano, například při rekonstrukci bytu v osmém patře panelového domu.  :-\