Lze užít oranžový vodič pro 2 a více napětí v jednom strojním rozvaděči?

(1/3) > >>

petr fialinka:
Řešíme otázku názoru dvou různých revizních techniků na použití oranžového vodiče.

Jeden praví, že je možno užít oranžový vodič pro cizí napětí před hlavním vypínačem (230V) a zároveň pro cizí napětí (24V) v jednom rozvaděči.

Druhý praví, že je možno užít oranžový vodič pro označení cizího napětí před hlavním vypínačem (230V),  ovšem pro cizí napětí (24V) již použít jiné barvy (fialova, růžová, ...) Tak aby nemohlo dojít k záměně napětí při pohledu na vodič.

Kdo má tedy pravdu?

Hynek Havliš:
Podle mého názoru může být oranžová barva v tomto případě pro obě napětí  (ČSN EN 60204-1 čl. 13.2.4 a 5.3.5).
Mohu se mýlit, pokud by to někdo rozporoval  (ovšem výhradně tak, že by svůj názor podložil nějakým patřičným článkem normy),  rád se přiučím.
Je nicméně možné, že někdo  (zákazník, provozovatel.. ..) na to má nějaký svůj interní předpis.

Štefan Beláň:
TO: Havliš
Odpověděl jste si sám, ale chybně pochopil.
Podle ČSN EN 60204 ed. 4 se oranžová barva používá pro vodiče, které se nevypínají hlavním vypínačem čl. 5.3.5 - poslední odstavec a 13.2.4.
Z logiky věci, je naprosto nesmyslné používat tuto barvu i pro jiné vodiče různých napětí,  které se vypínají a navíc v jednom stroji.
Pro střídavé napětí 24V se používají vodiče červené.

V případě,  že se jedná o vodiče 230V a 24V které se nevypínají,  určitě nemohou být označené stejně. Oranžové vodiče 230V zůstanou oranžové a červené vodiče 24V (bezpečné napětí) je možné označit přídavnou barvou nebo textem.

Jirka Š. Svejkovský:
Obvody, které zůstávají pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači mají být oranžové. Tedy jak obvody mn tak nn.

Svorkovnice těchto obvodů by měly být označeny, obvykle se opatří plexikrytkou s nápisem "POZOR POD NAPĚTÍM" (pokud se to tam vejde).

Norma není dogma, nechal bych 230VAC oranžovou a 24VDC třeba bílou. Je to vhodné právě pro identifikaci napětí a ztížení záměny (odpálený vzdálený zdroj 24VDC znamená dost dlouhou odstávku jiného stroje).

Je ovšem nutno držet se i zvyklostí v továrně, třeba automobilka má barvy jasně dané metodikou a jsou v podstatě v rozporu s touto normou. Ta fialová/růžová je určená pro obvody 24VDC za vypínačem (vypínané).

Hynek Havliš:
Pánové, já to chápu pořád stejně, a to tak, že to, co nevypíná hlavní vypínač (např. osvětlení stroje, části řídicího systému (= napájeno před hlavním vypínačem),  nebo např. přívody redundantního napájení pro kopplery, switche apod. (= napájeno úplně jiným přívodem)) může být oranžovými vodiči bez ohledu na to, jestli je to MN/nn (bavíme se stále o strojním zařízení).
Ve své logice chybu nevidím.
Pro zajímavost, v oboru, kde se pohybuji, se prakticky všechny spoje MN (ovládačka, logické signály, analogové signály atd.) dělají tmavě modrou - je to v souladu právě i s požadavky zákazníků.  

Netvrdím, že toto je jediná možná cesta, ale v rozporu s normami podle mého názoru není.
Nevím, jestli jsme se úplně správně pochopili (zejména s p. Beláněm).