Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
Luděk Novotnýý:
Mám u vodárny 1f motor 1,5kW s odstředivým rozpínacím kontaktem pro pomocné vinutí a startovní kondenzátor. Tak jednou za dva tři roky dojde k poškození kontaktu a tím ke zničení motoru, nutné převinutí.
Potřebuji radu jak ochránit motor při poruše kontaktu. Případně i při poruše startovního resp. provozního kondenzátoru.
Zvažuji nahradit na přívodu tepelnou ochranu citlivou elektronickou nadproudovou ochranou. Ochranu nastavit na nejvyšší proud těsně po natlakování nádrže.
Také zvažuji hlídat proud v pomocném vinutí např. hlídacím proudovým relé PRI-52. To pro případ, že nedojde k rozepnutí kontaktu. Ale co pro případ, že bude kontakt trvale rozpojen.
Jiří Schwarz:
To je "profi" výrobek nebo je to nějaká "amatérská konstrukce"?
Výrobce zpravidla má výrobek vyzkoušený a doporučuje jaký přívod, jaké jištění, jaké ochrany...
Motor čerpadla potřebuje mít ošetřené aby nevypínal při krátkodobé špičce při rozběhu, ale aby spolehlivě vypnul, pokud zvýšený proud trvá dlouho, než se vinutí přehřeje.
Takže asi vaše představa i "citlivé elektronické ochraně" nemusí být realizovatelná .
Pro motor je vhodné použít tzv. motorový spouštěč, to je přístroj, který dělá v podstatě to, co potřebujete, umožní spuštění i s velkým rozběhovým proudem, ale vypne přívod pokud se motor nerozběhne a zvýšený proud trvá příliš dlouho.
https://www.bbelektro.cz/z-ms-10-263a-10a-motorovy-spoustec-2polovy-jisticovy-typ/d-76949-c-6303/
(neberte to jako reklamu, spíše jako naznačení co shánět, dělá to víc výrobců)
Luděk Novotnýý:
Na odstředivém rozpínacím kontaktu pro pomocné vinutí mohou nastat dvě poruchy.
Po rozběhu nerozepne nebo před rozběhem je už rozeplý (pak ještě že je rozpínací kontakt vypálený a jiskří)
Otázka je : zdali v obou poruchových případech je vyvolán nadproud tak
velký, aby spolehlivě vybavil motorový spouštěč na přívodu.
Moje zkušenost je že proudová ochrana nevybavila a došlo ke "spálení" motoru.
Tj. nevznikne tak velký nadproud aby v dostatečně krátké době vypnul stykač.
Pane Schwarzi pokus si myslíte, že v mnou popisovaném případu(vadný odstř.spínač)
by měla vypnou proudová ochrana tak se tedy věnuji tomu že stávající vyměním
za novou a nastavím ji přesně na horní proud kdy vypíná tlakový spínač.
ACEOF ACES:
V případě, že je proud kdy vypíná tlakový spínač nižší než jmenovitý proud motoru, pak je možné nastavit na tento proud, jinak je potřeba nastavit maximálně na jmenovitý proud motoru, aby byl motor chráněný.
Luděk Novotnýý:
pane ACEOF : ano tomu rozumím že lze nastavit proud nižší když není využíván plný výkon motoru.
Jen mám stále obavy o to rozběhové pomocné vinutí a to v případě, že nevypne po roztočení motoru odstř.spínač. Zda-li není dimenzované jen na tu kratičkou dobu
než se motor roztočí. I když by bylo logické, že výrobce motoru (v mém případě SIEMENS) s tímto musí počítat a nadimenzovat to vinutí natolik, aby vydrželo než vypne motorový spouštěč.