Jaký máte názor na nový požadavek článku 411.3.4 ČSN 33 2000-4-41 ed.3?
Žvak Petr:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 12.07.2019, 09:55
Je to schováno ve zlomku 2/3. Pokud si ho převrátíte, vyjde vám koeficient 1,5. Tím pak budete násobit naměřenou hodnotu impedance (proto ho mají revizáci radši).
Většina revizních MP už hodnotu přepočítává s koeficientem.
Martin_Vašíček:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 12.07.2019, 09:55
Je to schováno ve zlomku 2/3. Pokud si ho převrátíte, vyjde vám koeficient 1,5. Tím pak budete násobit naměřenou hodnotu impedance (proto ho mají revizáci radši).
To samozřejmě vím, jen jsem tam ani jednu z hodnot nemohl najít....nyní již vím proč - koukal jsem na 6.4.3.7.3 v předmluvě, kde se odkazuje na 4-41 ed.3, ve které to uvedené není. Nějak jsem se zapomněl podívat i do části D :-D :-D
Žvak Petr:
Nevím jak některá svítidla budou reagovat na unikající proud.
Co prodejny v OC, kde na ploše je velké množství zářivek a hlavně "metal" bodových reflektorů
s poměrně velkou indukcí.
Pavel Horský:
Citace: Žvak Petr 12.07.2019, 15:06
Nevím jak některá svítidla budou reagovat na unikající proud.
Co prodejny v OC, kde na ploše je velké množství zářivek a hlavně "metal" bodových reflektorů
s poměrně velkou indukcí.
V OC ať si proud uniká jak chce. Zde se svítidly manipulují jen odborné firmy, které drží servis a tak bych nějaký chránič nevyžadoval. Nic se nemá přehánět, že?