Jaký máte názor na nový požadavek článku 411.3.4 ČSN 33 2000-4-41 ed.3?
František Šohajda:
Když jsme u chráničů na světelné obvody v domácnostech , ze zajímavý článek v normě
ČSN 33 2130,ed.3,čl.7.9.2
"V budovách pro bydlení se v obytných místnostech obvykle nepředepisují svítidla a počítá se s tím, že svítidla budou osazena uživatelem bytu."
Že by proto byli nutné chrániče? Když si to zapojují sami uživatelé? (norm)
Pro jejich bezpečnost při zapojení svítidla... :)
Pavel Horský:
Citace: František Šohajda 09.01.2018, 08:19
Když jsme u chráničů na světelné obvody v domácnostech , ze zajímavý článek v normě
ČSN 33 2130,ed.3,čl.7.9.2
"V budovách pro bydlení se v obytných místnostech obvykle nepředepisují svítidla a počítá se s tím, že svítidla budou osazena uživatelem bytu."
Názorný příklad, za jaké paskvily jsme schopni platit.
Bystrý technik ví, že tuto hovadinu doplňují další vyhlášky a normy, které říkají, kdo smí provádět práce na vyhrazeném el. zařízení. Laik to neví. Laik se však běžně nedostane k ČSN a i kdyby.......pr oč by je četl? :D ;)
Radim Strycharski:
Citace: František Šohajda 09.01.2018, 08:19
Když jsme u chráničů na světelné obvody v domácnostech , ze zajímavý článek v normě
ČSN 33 2130,ed.3,čl.7.9.2
"V budovách pro bydlení se v obytných místnostech obvykle nepředepisují svítidla a počítá se s tím, že svítidla budou osazena uživatelem bytu."
Že by proto byli nutné chrániče? Když si to zapojují sami uživatelé? (norm)
Pro jejich bezpečnost při zapojení svítidla... :)
Bingo, tady bude hlavní motiv těch změn. Byt, který se předává po kolaudaci, se de facto uvádí do provozu a běžně není osazen svítidly. Status vyhrazených elektrických zařízení je postaven tak, že kolaudací bytu tento status končí. Osazování svítidel je tedy plně na odpovědnosti uživatele bytu, jehož způsobilost není nijak regulována. Takže z tohoto hlediska je dobře, že na to normy nějak reagují. Před kolaudací lze leccos ovlivnit, po kolaudaci je nejvýznamnější m faktorem nedotknutelnos t obydlí.
Maroš Klein:
Citace: František Šohajda 09.01.2018, 08:19
"V budovách pro bydlení se v obytných místnostech obvykle nepředepisují svítidla a počítá se s tím, že svítidla budou osazena uživatelem bytu."
Predpokladám súvis s EN 12464-1.
K vnútorným priestorom bytov výrobcovia nepristupujú ako k pracoviskám, je tam väčší priestor pre architektonick ý dizajn.
Norma tiež najskôr nevníma výraz „osadit“ za rovnocenný so „zapojit“.
Laik sa riadi návodom. V ňom za postup pri osadení a zapojení vidím zodpovednosť výrobcu.
Návod na prácu pod napätím v ňom nepredpokladám . :)
František Šohajda:
Citace
Norma tiež najskôr nevníma výraz „osadit“ za rovnocenný so „zapojit“.
Česky osazení je kompletní i s zapojením! ;)
(Musí být upevněno a musí svítit)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana