Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?

<< < (3/3)

Milan Hudec:
Moc diskuzi nerozumím ve smyslu většinové existence jističe před EM.
V průmyslu je to něčem jiném.

Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec  04.01.2018, 20:02

Moc diskuzi nerozumím ve smyslu většinové existence jističe před EM.
V průmyslu je to něčem jiném.

Milane, tady jde o to, že když přívod má vyšší jištění než je maximální hodnota předjištění přepěťovky, měla by být vlastní přepěťovka jištěna.
Pokud dám do přívodu k přepěťovce pojistku, nemusí to být problém. Pokud tam ale dám jistič, ta cívka magnetické spouště se bude pro náběžnou hranu špičky chovat jako "pár metrů drátu"

Milan Hudec:
Lepší svodič je na 250-300A,  takže ........