Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?

<< < (2/3) > >>

Patrik Dedík:
Co sa tyka mna ja spd, nepredistujem. Priemysel nerobim, robim len domy a tam mame na stlpe poistky gG 40-50A a este v RE istic. Takze si myslim, ze zbytocnost nieco taketo riesit.
Dokonca vyrobca uvadza hodnotu poistiek, do akej hodnoty neni pptreba predistovat spd.

Oliver Mička:
Citace: Patrik Dedík  21.12.2017, 10:42

Co sa tyka mna ja spd, nepredistujem. Priemysel nerobim, robim len domy a tam mame na stlpe poistky gG 40-50A a este v RE istic. Takze si myslim, ze zbytocnost nieco taketo riesit.
Dokonca vyrobca uvadza hodnotu poistiek, do akej hodnoty neni pptreba predistovat spd.

Ja ANO aj v domových inštaláciách poistkovým odpínačom napr OEZ OPV10S-3 a v ňom poistky podla Hl.Ističa (gG 20-25A, 10x38).

Radim Strycharski:
Citace: Oliver Mička  04.01.2018, 10:36

Ja ANO aj v domových inštaláciách poistkovým odpínačom napr OEZ OPV10S-3 a v ňom poistky podla Hl.Ističa (gG 20-25A, 10x38).

Když na tohle někdy narazím, tak následně doporučuji vyjmutí pojistek a jejich nahrazení zkratovými propojkami z důvodu existence zbytečné možnosti přerušení pojistek a z toho plynoucí nepozorovaný provoz instalace bez přepěťových ochran.

Jan Hájek:
Citace: Radim Strycharski  04.01.2018, 15:01

Když na tohle někdy narazím, tak následně doporučuji vyjmutí pojistek a jejich nahrazení zkratovými propojkami z důvodu existence zbytečné možnosti přerušení pojistek a z toho plynoucí nepozorovaný provoz instalace bez přepěťových ochran.

Nebo instalovat pojistky se signalizací stavu, ale to bude ještě dražší. Pokud jsou SPD typ 1 s jiskřištěm, jako je je DEHNventil, bude potřeba odpojení téměř nulová.

Fuk Tomáš:
Citace: Oliver Mička  04.01.2018, 10:36

Ja ANO aj v domových inštaláciách poistkovým odpínačom napr OEZ OPV10S-3 a v ňom poistky podla Hl.Ističa (gG 20-25A, 10x38).

Když už, tak proč ne 32 A (paušálně)?