Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
Tým Elektrika:
Jaký je v hlavním rozvaděči význam jističe v sérii s přepěťovými ochranami?
Zahlédli jste v rozvaděči zapojené jističe v sérii se svodičem přepětí? Někdy tam není nic a jindy jsou použity tavné pojistky. Víte jaké jsou rozdíly v užití pojistek a nebo jističů? Bude přepěťová ochrana pracovat stejně s do série zapojenou pojistkou stejně tak jak s jističem? Instalatér v praxi nad tím přemýšlet nemusí, on ochranu nenavrhuje stejně tak jak ji nenavrhuje revizní technik, ale princip by tedy mohli znát! Sledujte, co k tomuto tématu říkají naši přední odborníci ...
Podrobné výpovědi odborníků naleznete po kliknutí zde...
Jaký je podle vás rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
Existuje typické uplatnění jedné z variant pro nějaké prostředí?
Tým Elektrika:
OPP#24 Jaký je v hlavním rozvaděči význam jističe v sérii s přepěťovými ochranami?
Zahlédli jste v rozvaděči zapojené jističe v sérii se svodičem přepětí? Někdy tam není nic a jindy jsou použity tavné pojistky. Víte jaké jsou rozdíly v užití pojistek a nebo jističů? Bude přepěťová ochrana pracovat stejně s do série zapojenou pojistkou stejně tak jak s jističem? Instalatér v praxi nad tím přemýšlet nemusí, on ochranu nenavrhuje stejně tak jak ji nenavrhuje revizní technik, ale princip by tedy mohli znát! Sledujte, co k tomuto tématu říkají naši přední odborníci ...
Zdroj: zde...
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
Jan Hájek:
DEHN: K čemu s integrované předjištění u svodičů přepětí?
Ach to jištění ... má svou funkci, na kterou mnozí rádi zapomínají nebo jiní jistí zbytečně mnoho. Častou otázkou je, zda jistit svodiče přepětí jističem nebo pojistkou. Pojistky jsou přece na ústupu, ne? Není už nějaký osvědčený způsob jak nic nevypočítávat a jistit? Řešením je kompletní jednotka svodiče s dvoudílnou konstrukcí, se základním dílem a s výměnným ochranným modulem a integrovanými pojistkami. Je přizpůsobena k montáži v rozvaděčích s lištou TS 35. Srdcem tohoto svodiče je jiskřiště s technologií RADAX-Flow, které účinně zháší následné síťové proudy a zajišťuje vysokou provozní pohotovost chráněných zařízení ...
Zdroj: zde...
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
DEHN: K čemu s integrované předjištění u svodičů přepětí?
Jiří Schwarz:
Jak je správně uvedeno, revizní technik takové řešení nenavrhuje.
Ale pokud jako RT najdu SPD1 (1+2) předjištěné jističem, píšu že je funkce SPD degradována a SPD nebude využívat parametry udávané výrobcem a nemusí dostatečně chránit rozvody z azařízení.
J Lhava:
On hlavně ale málokdo tuší o ČSN CLC/TS 61643-12 - Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 12: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí – Zásady pro výběr a instalaci, a v ní zejména viz Příloha I
Citace
Příloha I (informativní)
Předřazená ochrana před zkratem a rázová výdržnost
I.1 Úvod
Rázový proud protéká SPD, ale také dalšími přístroji v obvodu. Mezi tyto další přístroje patří předjištění a další typy ochran proti poruchovému proudu a může dojít k nechtěné reakci nebo přetavení. Je užitečné znát výdržnost těchto zařízení, aby se zamezilo tomu, že tyto přístroje omezí svodovou schopnost rázového impulsu instalace. V této příloze jsou uvedeny pouze informace týkající se pojistek, u ostatních technologií jsou skutečné výsledky rázové výdržnosti příliš závislé na typu zařízení. Proto nejsou mechanické CB (jističe) v této příloze uvažovány, ale výrobci SPD nebo MCB mohou uvádět informace pro spojení SPD s ostatními zařízeními jako například CB. (MCB, MCCB, RCD atd.).
A zejména pak výpočet minimální hodnoty I2t předřazené pojistky podle tvaru vlny.