Která norma řeší požadavky na provedení vypnutí rozvaděče VZT od EPS?
Roman Sebera:
Požární zpráva příliš sdílná není, omezuje se pouze na větu
"V případě vyhlášení všeobecného požáru od systému EPS, bude vypnut stávající systém provozního větrání VZT."
Co se UPS týče tak jsem si zatím neměl štěstí na dobrého výrobce...
František Šohajda:
Každá (značková) UPS má výstup na její odstavení při možném požáru tlačítkem TOTAL STOP.
Její výstup do budovy.
J Lhava:
Citace: Roman Sebera 26.11.2017, 16:31
... takže jako jediné schůdné řešení vidím podpěťovou (možná bych akceptoval i napěťovou) cívku a zálohovaný zdroj 24vdc. ...
Podívejte se ke Schneideru na objednací číslo A9A26971 - vypínací spoušť nezávislá na síťovém napájení, reagující na rozpojení bezpotenciálov ého kontaktu (tedy ani napěťová, ani podpěťová).
Miroš Jan:
Ale to napájení tam je, 380 - 415V. Tedy 2 fázové. :)
J Lhava:
Ano, napájení tam je, ale ta spoušť je nezávislá. Při podpětí nevypadne, a kdyby daný vývod ztratil napájení (neb se ta spoušť napájí až za příslušným jištěním), tak vývod jaksi není nutno ani vypínat. Pokud napájení má, tak jej vypnu jednoduše rozepnutím obvodu spouště.