Která norma řeší požadavky na provedení vypnutí rozvaděče VZT od EPS?
Roman Sebera:
Potřeboval bych ověřit jestli je obvod vypnutí v rozvaděči v souladu s normou, ale nedaří se mi najít normu, která to řeší.
Miroš Jan:
ČSN 730810, a dále u každé stavby, požární zpráva.
Ovladačem centrál stop, se vypíná vše, co nesouvisí s požárně bezpečnostním řešení, ovladačem total stop se musí vypnout vše.
:)
Roman Sebera:
Jedná se mi hlavně o to, že k vypnutí je použita napěťová spoušť napájená z L1, takže při poruše L1 EPS není schopna rozvaděč vypnout.
Miroš Jan:
Notak to je špatně! :(
Roman Sebera:
Taky si to myslím.
Ovšem podpěťová cívka je problém při výpadku napájení, takže jako jediné schůdné řešení vidím podpěťovou (možná bych akceptoval i napěťovou) cívku a zálohovaný zdroj 24vdc. Jen musím najít nějakou oporu v normě ať mohu argumentovat u investora.