Lze do zapojení vypínačů s řazením 6 přidat PIR čidlo?
Bejbr Josef:
Mám osvětlený dvůr pomocí jednoho světla a dvou spínačů řazení 6 (jeden pod světlem, druhý 20 m daleko u brány). Chtěl bych přidat do obvodu PIR senzor a rozsvěcení světla zautomatizovat . Mohu to provést dle přiloženého schématu? (Půjčil a dokreslil jsem si schéma skutečného zapojení z mylms.)
Jiří Mudra:
Pokud máte PIR napájeno nezávisle (bateriemi) a s reléovýjm výstupem, pak by vám to zřejmě fungovalo podle dodaného schéma.
Problém se vyřešit dá, zavolejte si solidního elektrikáře a budete spokojen
Bejbr Josef:
Citace: Jiří Mudra 31.10.2017, 12:31
Pokud máte PIR napájeno nezávisle (bateriemi) a s reléovýjm výstupem, pak by vám to zřejmě fungovalo podle dodaného schéma.
Problém se vyřešit dá, zavolejte si solidního elektrikáře a budete spokojen
No takové čidlo nemám. Uvažuji spíše o LEDMED SENZOR PIR 180°, IP44, bílý. Má tři svorky L-in, N, L-load. Tzn. minimálně mi ve schématu chybí napojení na N vodič za světlem. Problém je v tom, že neznám vnitřní zapojení senzoru, a tak nevím, jak se bude chovat v případě, že bude na L-load připojena fáze (používání spínačů řazení 6 bude vstupní a výstupní fázi prohazovat). Uvnitř by mělo být nějaké polovodičové relé, ale zda bude celý sensor napájen i "v protisměru" netuším. Nezkoušel jste to někdo?
Možná bude čistší varianta napojení viz další schema, které jsem našel na webu - přikládám, použil bych asi bez spínače činnosti čidla. Jde o starou instalaci, takže pod římsou, kde je plánované čidlo, je i krabička, kam je svedena veškerá kabeláž a mohu si tedy obrazně vybrat.
Vít Rotrekl:
Vami navrhovane prvni zapojeni fu govat nebude. L in - napajeci faze, l load - vystup spinaneho napeti. Obracene to nefunguje. Krome toho je takove zapojene nesmysl, podle me... kdyz chci projit staci me aby me sepmulo cidlo, kdyz chci svitit dele zapnu vypinacem. A to je ta vami navrhnuta druha varianta, kdy je kontakt cidla paralelne ke kombinaci spinacu 6 a 6.
Dalo by se to predelat napriklad na casovy spinac, tedy spinace by se bahradily tlacitky. Tlacitka a kontakt PIR cidla by byly paralelne a spinaly by nejake casove rele...
Ale nevim jak se bude chovat v tomto zapojeni PIR cidlo s polovodicovym spinacim prvkem. Kdyby bylo s releovym kontaktem, tak by to nebyl problem.
Václav Třetí:
Myslím, že použití časového relé je zbytečné. Zapojení na schémátku je nesmysl, který nevyhovuje žádnému běžně dostupnému PIR čidlu. K tomuto zapojení mezi korespondenční vodiče spínačů č. 6 by muselo být čidlo zapojeno tak, aby byly oddělené obvody napájení čidla a výstupních kontaktů relé. To by se dalo samozřejmě na nějakém čidle upravit, ale je to zásah do výrobku (ztráta záruky, odpovědnost toho, kdo to udělá) a je to zbytečné.
Pro váš požadavek plně vyhoví zapojení čidla na přívod svítidla, pouze je potřeba použít k napájení L a N ze stejného obvodu, jako jsou napájeny spínače č 6 a čidlo, jehož výstup je spínán relé. Vyjdeme-li z Vašeho obrázku v dotazu, tak zapojíte modrý vodič u žárovky na svorku N čidla, přívodní vodič fáze do čidla na hnědý vodič levého spínače a výstup fáze z čidla na hnědý vodič žárovky, korespondenční vodiče mezi vypínači č. 6 černý a šedý zůstanou beze změny zapojení.