Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?

(1/3) > >>

jozef vomacka:
Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m? 
Instalovano bude par svetel, lednicka, televize, varic ci varna konvice Ulozeni  do zeme ...

Štefan Beláň:
CYKY 3x6 mm2

jozef vomacka:
jaky muze byt ubytek  napeti na te delce ?

Štefan Beláň:
To záleží jaký proud chcete přenášet!

Ohmický odpor Cu 6 mm2 je cca 3 ohmy na 1 km. Při délce 2x200m je to cca 1,2 ohmů. Při proudu 10A bude úbytek napětí 12V, tj. cca 5%,  a při proudu 20A bude úbytek cca 10% (24V).

jozef vomacka:
spotrebice budou max. ty co jsem vypsal na zacatku Me slo spis o to aby ten ubytek nebyl moc velky ! Nebo spis otazka jinak jaky muze byt max.ubytek aby to neuskodilo tem spotrebicum ?