Lze zemnicí vodič protáhnout chráničkou?
Martin Štipčák:
Dostal jsem se na stavbu, kde zemnicí vodič FeZn 10mm se do budovy, do EKV svorkovnice má protáhnout chráničkou (cca 50mm).
Je to vubec při ohebnosti FeZn vodiče vůbec možné?
Lukáš Láryš:
Jednou jsme to už dělali, drát jsme vtahovali cca 2,5m pomocí řehtačkového zvedáku a klasického řetězu (drát se zahnul za poslední oko řetězu na kterém byla natažená gumová hadice ). Počítejte s tím, že se chránička s největší pravděpodobnos tí poškodí. Záleží na tom, v jaké délce, ale pokud je tam nějaký velký ohyb, moc reálně to nevidím.
Vít Rotrekl:
Pokud tam nebude nejaky na prase udelany koleno, tak by to mohlo iit...
Zaspali zednici provadejici zaklady? Nebo prokektant vymyslel kravinu?
Zdenek Hejčl:
Nevidím důvod protažení FeZn do trubky, pokud má několik ohybů. nechal bych to na projektantu díla, ať to provede... :D
Něco jiného je natáhnout chráničku na drát při jeho montáži, ale dodatečně protahovat. (zle)
Milan Hudec:
Typ.příklad projektanta který si neprošel montážním obdobím (dance)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana