Lze zemnicí vodič protáhnout chráničkou?

<< < (2/5) > >>

Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec  25.10.2017, 12:30

Typ.příklad projektanta který si neprošel montážním obdobím (dance)


Již za doby Batě, ale i v elektroúdržbě pro hutě museli v 60-80 létech noví inženýři i průmyslovaci projít navijárnou, montáži, opravnou přístrojů, kabelovou údržbou, poruchovou službou, až zakotvil někde podle potřeby. Obvykle v konstrukci byla čekací doba až dostal nějaké technické, nebo řídící místo.

Dnes je to utopie, protože je málo velkých elektroúdržeb a silných montážních organizaci.
Dříve i v učení jsme prošli různými dílnami s různou náplni práce. Záleželo také na tom, k čemu vás pustili. V telefonce jsme tahali kabely a kopali výkopy. Ale občas jsme se dostali i ke spojkám i když jsme většinou rozehřívali parafín nebo cínovou lázeň. Ale již tehdy jsme pochopili, že silný kabel se nedá ohnout do pravého úhlu a neprotáhneš jej dírou o centimetr větší i když použiješ mastek.....

No jo, hupcugem protahovat FeZn přes chráničku, to spíše zničím ten beton...... 

Lukáš Láryš:
Beton to určitě nezničí a jde to poměrně snadno, ale příprava je náročná (dvě hodiny příprav a deset minut práce). 
V novostavbách RD se takové věci stávají docela často, hlavně když majitelé začnou upravovat rozmístění vnitřních příček na hotové základní desce s vývody připravenými podle projektu.  :D
Většinou to začíná poznámkou zedníka "proč máte tak širokou chodbu, já bych tu zeď kousek posunul a budete mít víc místa v kuchyni a ty hadice z podlahy neřešte, však oni si elektrikáři a instalatéři poradí".

Martin Štipčák:
No, to se asi stalo tak, že stavebník v rámci šetření se stane nejen stavbyvedoucím, ale zároveň i projektantem, stavebním dozorem atd. Těch "chybek" je na té stavbě více. Ten řetěz z hupcukem vypadá jako nejreálnější možná možnost.

Čestmír Kubáček:
Teď v týdnu sem asi 1,2 metrů protahoval jen na tom, co zbylo v autě, teda CYKY 3Cx2,5, ale chráničky byla do S ve 110 průměru. U té 50ky nevím nevím.

Pavel Horský:
Citace: Martin Štipčák  25.10.2017, 23:59

No, to se asi stalo tak, že stavebník v rámci šetření se stane nejen stavbyvedoucím, ale zároveň i projektantem, stavebním dozorem atd. Těch "chybek" je na té stavbě více. Ten řetěz z hupcukem vypadá jako nejreálnější možná možnost.


Tak si tam ten drát nechte připravit od stavebníka. Když to takto navrhl, nechal bych to na něm a to myslím smrtelně vážně bez jakékoli dávky nadsázky.