Vyplývá z ČSN 33 1600 povinost vydávat výchozí revizi elektrického spotřebiče?

<< < (2/5) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Výraz Výchozí revize mě celkem pobavil. Představil jsem si mojí sympatickou kolegyni ve skladě, jak s vážným výrazem provádí výchozí revizi vrtačky, kterou právě vybalila z krabice.  ;D

Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec  17.10.2017, 17:15

Ono označení normy revize bylo poněkud nešťastné.

Přesto, když se to v roce 1993 začalo rodit, tak jsme to sice s protesty přijali jako věc
k o n t r o l y. A jako kontroly se to provádí dodnes.

Norma 331600 doporučuje v 3.1.2 čtyři kroky. A těmito kroky mám zatěžovat revizního technika? Na to mi desítky let stačila žena z domácnosti s §4 a k tomu ZO01 se dvěma tlačítky.
Po roce 1994 jsem pověřil kontrolou mladou elektrikářku a koupil ji PU 130.

Citace: Milan Hudec  17.10.2017, 17:15

Škody kterým bylo možno "revizí" předejít jsou minimální.


Přemýšlím, zdá se nějaký malér stal za 34 roků při používání spotřebičů ve velké firmě, kde bylo cca 30 tisíc spotřebičů ( to jsme zjistili po inventuře a vystavení karet v roce 1994).
Problémy byly se špatně připojenými svařečkami, vrátky, michačkami, transportéry.. .protože se věčně předělávaly zástrčky 25/60 a potom oválné ,  kulaté. Ale to je historie.

Při kontrolách ( revizích) spotřebičů a hlavně prodloužení jsem se setkal s nebezpečnými kusy. Ale pokud by uživatele plnili své povinnosti, také předáci a mistři, tak na to přijdou také. Ta odpovědnost se nějak přesunula na konec řetězu, místo na začátek.

Citace: Milan Hudec  17.10.2017, 17:15

Úkony "revize" většinoiu spočívají jen v prohlídce a měření PE vodiče.


Kéž by....a navíc tyto úkony dovede udělat každý elektro údržbář ( měl by )

Jinak revize spotřebičů je celkem slušný jobs i když to vede k degeneraci revizních techniků.
Potom mají problém s výchozí revizi i jednoduchého elektrického zařízení. Říká se tomu profesní deformace. To je stejné, jako kdyby kvalifikovaný obkladač dělal přidavače do michačky.

Citace: Milan Hudec  17.10.2017, 17:15

Ono označení normy revize bylo poněkud nešťastné.
Atd.....,  je to na dlouhé povídání.


...raději bez komentáře. A jsem rád, že nejsem již v "procesu" odpovědné osoby za elektrické zařízení. Ale vyzkoušel jsem si ty revize spotřebičů také. V adm. budovách je to hodně po kolenou pod stoly. Dobře se to dělá s asistentem....



Radek Trnka:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  17.10.2017, 17:46

Výraz Výchozí revize mě celkem pobavil. Představil jsem si mojí sympatickou kolegyni ve skladě, jak s vážným výrazem provádí výchozí revizi vrtačky, kterou právě vybalila z krabice.  ;D


Předpokládám, že vaše sympatická kolegyně ve skladu nemá potřebnou kvalifikaci  :) v okamžiku kdy je 9 z 10 nových prodlužováků nemá vyhovující odpor ochranného vodiče  /žádný s hodnotou pod 0,5/ to již tak úsměvné není ...... 

František Šohajda:
Někdy ty revize spotřebičů nic moc neřeší...
Znám desítky případů, kdyv revizi byli OK a na druhý den bylo vše špatně!

Třeba vícezásuvková prodlužka. Na revizi odpojená ,  na stole se všemi dalšími, po revizi ji dali pracovníci skoro pod umývadlo...jak vodou šplíchali ,  natekla do ní voda a do rána byla černá jak saze!!
To není jen o revizi spotřebiče,ale hlavně o tom, kdo s tím pracuje a jeho nadřízeném. (dance)

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Radek Trnka  18.10.2017, 06:00

Předpokládám, že vaše sympatická kolegyně ve skladu nemá potřebnou kvalifikaci  :) v okamžiku kdy je 9 z 10 nových prodlužováků nemá vyhovující odpor ochranného vodiče  /žádný s hodnotou pod 0,5/ to již tak úsměvné není ...... 


Samozřejmě že má §4. A pokud vím, tak v bau žádné prodlužováky nekupujeme.