Jak legalizovat podružný elektroměrový rozvaděč?
František Šohajda:
Citace
Rozvaděče byly vyrobeny před 50 lety a přibližně před pěti lety byly přestavěny na elektroměrové. Dělali to nějací "elektroúdržbář i" od předchozího majitele,
Jedna argumentace pro novou instalaci je ta, že životnost instalace se uvádí cca 30-40 let....Tak si to spočítejte!
Dále věci co uvádějí kolegové!
Jan Bocek:
Citace: Jan Franěk 29.09.2017, 21:27
Navíc povinností RT není nalezené problémy řešit, nýbrž je nalézt a popsat. V žádném případě je přehlížet.
Takto jsem to myslel, prostě ukázat cestu.....v žádném případě kreslení dokumentace, nebo dokonce certifikace rozvaděčů, není součásti objednané periodické revize.
Citace: Jan Franěk 29.09.2017, 21:27
Absence štítků a další dokumentace prostě patří mezi závady. Osobně k tomu přistupuji tak, že pokud se jedná o původní rozvaděč bez úprav, sice napíšu do revize závadu o chybějících dokumentech a potřebu jejich doplnění, ale závěr je vyhovující (nechytat prosím za slovíčko. Nebudu zde vypisovat celou větu z ČSN)
Ale pokud zjistím že se rozvaděč zcela změnil, stejně jako v tomto případě nebo že se jedná o nový rozvaděč bez štítku a dokumentace, beru to za velmi velkou závadu. Několik revizí jsem dokonce odmítl dělat, dokud nebudou připraveny všechny dokumenty potřebné k výchozí revizi.
edit: nemusíme dělat každou revizi za každou cenu, je to dokonce dobrovolné...t ěch odmítnutých revizí hlavně do prostředí BE je hodně
Máte v podstatě asi jen jednu možnost. Oslovit nějakou firmu zabývající se výrobou rozvaděčů a nechat provést kontrolu a "oštítkování" té vaší parády. Někdy to umí "zvládnout" i některý RT. JE to jen otázka dohody a samozřejmě přiměřené odměny.
Ještě připomínám novou normu na revize, kde se v podstatě píše, že zařízení nemající dokumentaci požadovanou zákonem, prostě není schopno bezpečného provozu. Zvykněme si na to. A bude hůř
Něco málo k připomenutí tohoto tématu
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,37624.0.html
Honzo, myslím, že bys mohl napsat Lexikon revizního technika 2017.
Považuji současnou dobu za katastrofický stav u výchozích revizí a přejímek elektrického zařízení. Pro provádění VRZ by mělo být uděleno zvláštní oprávnění
Při následné revizi jsou jen a jen problémy, které se po těch pár létech obtížně řeší.
Jan Franěk:
Citace: Jan Bocek 30.09.2017, 16:59
Takto jsem to myslel, prostě ukázat cestu.....
Věděl jsem že se shodneme ;)
Citace: Jan Bocek 30.09.2017, 16:59
Honzo, myslím, že bys mohl napsat Lexikon revizního technika 2017.
Vím o mnoha zkušenějších RT, včetně tebe. Osobně si myslím že se ještě musím mnohému naučit, než si budu moct něco takového troufnout, možná spíš na to jen pomyslet.
Citace: Jan Bocek 30.09.2017, 16:59
Považuji současnou dobu za katastrofický stav u výchozích revizí a přejímek elektrického zařízení. ....
Při následné revizi jsou jen a jen problémy, které se po těch pár létech obtížně řeší.
Přesně tak. I když o tom už bylo napsáno mnoho, stav se spíše zhoršuje, než by se zlepšoval. Ale máme co jsme chtěli. Poměrně bezpečné instalace a zařízení, s minimem úrazů. To vede ke ztrátě pozornosti, jemně řečeno. Stavu věci navíc nepřispívá současný způsob vytváření a udržování RT "ve službě". Navíc prakticky neexistující dozor nad RT, s možností sankcí a odebrání "papírů RT". Jen velmi malé procento RT se dostane až k soudu, ale pokud jsem slyšel, drtivá většina z nich pak sedí natvrdo a platí nemalé odškodné. Bohužel (opět) se o tom mezi odbornou veřejnost nic moc nedostane. Nechápu proč. Jistě by to mělo velmi pozitivní vliv na kvalitu práce RT a výsledné RZ.
Pavel Horský:
Citace: Jan Franěk 30.09.2017, 17:44
Jen velmi malé procento RT se dostane až k soudu, ale pokud jsem slyšel, drtivá většina z nich pak sedí natvrdo a platí nemalé odškodné. Bohužel (opět) se o tom mezi odbornou veřejnost nic moc nedostane. Nechápu proč. Jistě by to mělo velmi pozitivní vliv na kvalitu práce RT a výsledné RZ.
....a tak jsem hledal a hledal a hledal a vlastně jsem nic nenašel. Snad jen to, že byl osvobozen RT v případu výbuchu bojleru v hotelu Oharka v Lounech. Ani články o případech usmrcení el. proudem nikde. PAk prostě není respekt a každý si dělá co chce.
František Šohajda:
Ještě k rozvaděčům...
Podle nové normy, za určitých okolností není rozvaděč výrobek, ale součást instalace a také se reviduje jako instalace ! Je součást revize!
Stačí na dveře napsat kdo to seskládal ....pak RT udělá revizi Výchozí.
Musí se postupovat podle návodu k úplnému krytu.