Autor Téma: Existují nějaké špecifické požiadavky na elektroinštaláciu v kravíne?  (Přečteno 4527 krát)
Jozef987
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




WWW
« kdy: 04.09.2017, 12:39 »

Má niekto skúsenosť s elektroinštalá ciou v kravíne a vie mi poradiť, na ktoré špecifické požiadavky si mám dať pozor, resp. nezabudnúť ich riešiť?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekcia v BIM.
Realizácia automatizovaný ch inštalácií KNX, NIKO HOME CONTROL, ABB-free@home.
www.janele.sk
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 04.09.2017, 22:03 »

O tom nepochybujte. Co tak začít studiem ČSN 33 2000-7-705 ed. 2. Další pak budou následovat.  Mrknutí

Jen napovím že důležitá bude jak mechanická ochrana kabelových vedení, tak například krokové napětí, nebo rizika požáru.
Ostatní je pouze na vás a vašem projektantovi. Případné dotazy k projektu pak konzultujte přímo s ním. Jestli není projekt ani projektant, tak rychle pryč. Nic lepšího vám určitě neporadím. Je to mnohem širší téma, které se nedá vecpat do jedné odpovědi.

   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 05.09.2017, 08:27 »


 Jako téměř všude v zemědělství je třeba počítat s vlhkem-mokrem, hořlavými materiály a prachem, který může být až výbušný, potřebou mechanické ochrany nejen před zvířaty, ale dost časté je i poškození stroji a nebezpečím vyplývajícím z rozdílu potenciálů, protože zvířata jsou daleko citlivější na elektrický šok.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 05.09.2017, 08:28 »

To krokové napětí bych nepodceňoval, viz odkaz. A nejen krokové napětí, ale i rozdíl potenciálů mezi tím, kde zvíře stojí, a čeho se může dotknout tlamou (napáječka,...)
Takže to chce na místě projektanta, který o tom něco ví, má nějaké zkušenosti, aby se něco neopomenulo

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2219122-vyboj-zabil-farmari-tri-telata-cloveku-se-stat-nemuze-uklidnuji-cez-a-fyzici
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jozef987
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 05.09.2017, 09:37 »

Čo sa týka pospojovania, tak mi je to viac menej jasné. Viem, že sa riešia presné svetelno technické parametre osvetlovacej sústavy (osvetlenie, oslnenie, vernosť podania farieb, počet hodín umelého osvetlenia atď.) pre jednotlivé druhy zvierať, ale tieto požiadavky neviem nikde v norme nájsť. Myslíte, že to je skôr v hygienických predpisoch? Norma rieši len priestor ale nie druh zvieraťa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekcia v BIM.
Realizácia automatizovaný ch inštalácií KNX, NIKO HOME CONTROL, ABB-free@home.
www.janele.sk
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.09.2017, 11:24 »

Netýrejte dobytek svými nápady a nechte si instalačku navrhnout komplet od někoho kdo to má v malíčku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 05.09.2017, 11:28 »

Týká se to etologie.Jde o to aby se zvířata cítila komfortně.Jedn oduché to není.Viz třeba tady. Úsměv
http://docplayer.cz/364371-Vliv-stajoveho-prostredi-na-chovani-a-mlecnou-uzitkovost-dojnic-ing-petra-zejdova-ph-d-prof-ing-gustav-chladek-csc-ing-daniel-falta-ph-d.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 05.09.2017, 13:32 »

Pokud to neznáte, raději opatrně!
Skot má trochu jiné krok. napětí.... Šok

Zkušenosti nemám, ale co jsem viděl, tak "kari" síť pořádně připojovali k uzemění ve stájích!!
To jsem neviděl u montáže jak to dělali. Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 05.09.2017, 18:19 »

Čo sa týka pospojovania, tak mi je to viac menej jasné. Viem, že sa riešia presné svetelno technické parametre osvetlovacej sústavy (osvetlenie, oslnenie, vernosť podania farieb, počet hodín umelého osvetlenia atď.) pre jednotlivé druhy zvierať, ale tieto požiadavky neviem nikde v norme nájsť. Myslíte, že to je skôr v hygienických predpisoch? Norma rieši len priestor ale nie druh zvieraťa.

Znovu opakuji. Nechte připravit projekt zkušenoho projektanta, jinak jisto jistě narazíte. Podle mne je rozmné i odvážné si přiznat svoje limity a bláznivé a znakem kreténizmu myslet si, že zvládnu úplně všechno bez potřebných znalostí a zkušeností. Snažte se prostě spojit s někým kdo zná a za jeho pomoci se také naučit. Příště si to můžete klidně střihnout sám.

Jen připomínám, že "nová" norma na revize tak trochu říká, že pokud nemá el zařízení projektovou dokumentaci skutečného provedení a další potřebné podklady, tak automaticky není schopna bezpečného provozu. Tedy se pak nemusí najít žádny RT, který by se pod to nakonec podepsal a to by mohl být pro vás velký problém. Nebo spíš jeden z dalších problémů v řadě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 05.09.2017, 20:13 »

Shrnu to, co kolegové napsali přede mnou. Jestli nejste projektant, nic o tom nevíte, JDĚTE OD TOHO! Následky mohou být docela drahé. Jestli nemáte pojistku na blbost v řádu milionů, může vás to docela vytrestat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jozef987
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 06.09.2017, 07:47 »

Ja som projektant, tento objekt je moja nova zákazka, ktorú idem riešiť. Nakoľko som tento typ objektu ešte neprojektoval, tak sa pokúšam dostať k informáciám - je na tom niečo zle?? Som aj revízny technik, takže viem čo všetko musí elektroinštalá cia spĺňať pri revízií!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekcia v BIM.
Realizácia automatizovaný ch inštalácií KNX, NIKO HOME CONTROL, ABB-free@home.
www.janele.sk
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 06.09.2017, 09:28 »

A jsme u toho. Máte hned v úvodu odtajnit všechny informace. Samozřejmě není nic špatného na tom, že chcete poradit, ale stále platí to, že odpověď na vámi položenou otázku není ani jednoduchá, ani krátká. Jednak je to obsáhlejší  téma a pak taky neznáme konkrétní zadání a tak se můžeme bavit jen v obecné robině. I proto jsem vás odkázal na normy, které musíte důkladně pročíst a poté pokádat konkrétní otázky. Obávám se že tyto diskuse nikdy zcela nenahradí kvalitní přednášku, spolupráci s někým kdo to už umí a tak podobně.
Proto nečekejte že zde naleznete podrobný návod jak to správně celé udělat. Musíte se nejdříve prokousat informacemi a pak můžeme pomoci s upřesněním.
Ovšem stále platí to, že rozhodně doporučuji oslovit někoho zkušeného, který vám s projektem pomůže od A do Z  a naučí vás to. I jako projektant máte odpovědnost a to vás ve finále může stát nemálo problémů i prostředků, pokud dobře neznáte celou problematiku. Pár rad už v odpovědích máte, ale rozhodně ne celý návod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585