Jak vypočítat izolační odpor trakčního vedení?

<< < (4/4)

Fuk Tomáš:
Citace: Lumír Bajgar  10.09.2017, 18:21

300 000/3000=100Ω/V.km -izolační stav vztažený na V a km

Správně ovšem je
600 kΩ / 3 kV * 2 km = 400 Ω/V.km

Pravidla zápisu a vyhodnocování algebraických výrazů se za mých mladých let učila v 6. třídě ZDŠ.
Dnes je to jinak?

P.S. A teď si představte, že takové 2km úseky zapojíte dva za sebou. Vaše interpretace vzorečku by říkala
300 kΩ / 3 kV / 4 km = 25 Ω/(V.km) čili naprostá katastrofa, zatímco správné vyhodnocení vzorečku říká
300 kΩ / 3 kV * 4 km = 400 Ω/V.km čili naprosto v pořádku, stejně jako každý 2km úsek zvlášť.

Lumír Bajgar:
 (poklona) , kdyby 80 (Ω/V).km bylo tak jak jsem myslel tak by to muselo být zapsáno 80 Ω/V.km-1

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana