Fuk Tomáš:
Pokud to doplníte poznámkou, že napětí je ve V, proud v A a délka v km,  pak ano.

Lumír Bajgar:
Jasně  (poklona) .

Lumír Bajgar:
Citace: Fuk Tomáš  14.07.2017, 22:23

Ovšem pozor při tom na správnou interpretaci výrazu "80 Ω/V.km" - ozávorkovaný by vypadal takto:
"80 (Ω/V).km".


,  přemýšlel jsem nad výrazem 80 Ω/V.km a jste si jist, že interpretace v normě je 80 (Ω/V).km?

Já si spíše myslím že by to mělo být takto:

 Ω/V.km= Ω/(V.km)= (Ω/V)*(1/km)

a vzorec pro výpočet izolačního odporu by vypadal takto:
Riz=(Uzk/Isv)*(1/Un)*(1/l)

Fuk Tomáš:
Citace: Lumír Bajgar  09.09.2017, 11:27

...Já si spíše myslím že by to mělo být takto...
Tak si to myslíte špatně.
Při vaší interpretaci výrazu (v rozporu s algebraickými pravidly) by vedení o délce 100 km muselo mít 100x lepší (větší) celkový izolační odpor (Uzk/Isv) než vedení 1 km, aby vyhovělo podmínce.

Lumír Bajgar:
Dobře tak příklad: Uzk=3000V, Un=3000V, Isv=0,005A, délka trakčního vedení l=2km
Rizol=Uzk/Isv=3000/0,005=600 000Ω=600kΩ-to to je izolační stav úseku délky 2km.
600kΩ/2=300kΩ/km- izolační stav vztažený na 1km
300 000/3000=100Ω/V.km -izolační stav vztažený na V a km