Jak vypočítat izolační odpor trakčního vedení?

(1/4) > >>

Lumír Bajgar:

Nikde v normách jsem nenašel vzorec pro výpočet izolačního odporu trakčního vedení, v ČSN 341530 ed. 2 bod 8.3.1

Zkouška izolačního stavu je uvedeno cituji:
"Ze změřeného svodového proudu se vypočte izolační odpor vedení. Izolační odpor nesmí být za vlhkého počasí menší než:
- u trakční soustavy DC 1,5 a DC 3 kV............ ...........80 ohm/V.km".
Hledal jsem i ve starších normách, bohužel vztah jsem nikde nenašel.

Jirka Š. Svejkovský:
Normu jsem nečetl, ale máte proud, napětí, délku, teorii  pana Ohma ...

Fuk Tomáš:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  14.07.2017, 21:36

Normu jsem nečetl, ale máte proud, napětí, délku, teorii  pana Ohma ...

Ovšem pozor při tom na správnou interpretaci výrazu "80 Ω/V.km" - ozávorkovaný by vypadal takto:
"80 (Ω/V).km".

Lumír Bajgar:
Tak ze vztahu R=U/I dostanu hodnotu odporu v Ω, pro přepočet na  (Ω/V).km to podělím napětím U a vynásobím  délkou l
R=(U/I/U).l=(1/I).l

Fuk Tomáš:
Citace: Lumír Bajgar  15.07.2017, 08:04

Tak ze vztahu R=U/I dostanu hodnotu odporu v Ω, pro přepočet na  (Ω/V).km to podělím napětím U a vynásobím  délkou l
R=(U/I/U).l=(1/I).l

To jste si to příliš zjednodušil. To první U je měřicí napětí, při kterém naměříte proud I, a to druhé U je nominální provozní napětí.

Navigace

[0] Index zpráv